Název: Jak zlegalizovat rozvaděč bez výrobního štítku? Přispěvatel: Michal K1 02.09.2021, 08:39 Výrobní firma vyměnila dodavatelskou elektromontážn í firmu, která prováděla veškeré montáže, údržbu a revize celého areálu. Naše firma má pokračovat v rozšiřování a rekonstrukci areálu včetně revizí. Bohužel při revizi jsem objevil několik rozvaděčů (polí) bez dokumentace a výrobních štítků. Předchozí firma vždy koupila skříň, naskládala komponenty, zapojila, uvedla do provozu. Nemá to dokumentaci, štítek, schémata, nic. Zrevidováno to je, v podstatě jako součást instalace.
Majitel nyní požaduje, aby se tyto nedostatky napravily. Jaká je možnost legalizace takových rozvaděčů? Zdůrazňuji, že se jedná o průmyslové rozvaděče o několika polích, s proudy nad 250A a komponenty, které by neměli obsluhovat laici (tzn. na úplný kryt to neuhrajeme :) ) Je vůbec nějaká možnost legalizace? Nebo prostě provádět revize rozvodů bez rozvaděčů a v revizní zprávě vyspecifikovat, že rozvaděče nejsou součástí revize? Název: Re: Jak zlegalizovat rozvaděč bez výrobního štítku? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 02.09.2021, 12:13 Je samozřejmě možnost dodatečného ověření dle ČSN EN 61439-2 ed.2, včetně dopracování všech náležitostí. Je však otázkou, zda to půjde relevantně provést.
Předtím je nutno si položit řadu otázek, např.: Jak staré a v jakém stavu jsou vůbec ty rozvaděče? Jsou vyrobeny z již ověřených součástí dle výrobkových norem, nebo je tam něco zkonstruováno dle přímých požadavků normy (např. soustavy přípojnic, izolační materiály, vnitřní konstrukční části atd.)? Jsou k dispozici technické informace od všech součástí (např. rozváděčové skříně, svorky, jističe)? Jaké jsou v místě zkratové poměry? a hromadu dalších dle konkrétní situace. Nebo prostě provádět revize rozvodů bez rozvaděčů a v revizní zprávě vyspecifikovat, že rozvaděče nejsou součástí revize? Touto cestou bych se rozhodně nevydával. Rozvaděč není koncové zařízení a pokud bych byl zákazník (provozovatel), takovou revizi bych neakceptoval, poněvadž by mi byla k ničemu. Název: Re: Jak zlegalizovat rozvaděč bez výrobního štítku? Přispěvatel: Michal K1 02.09.2021, 18:24 Co se týká stáří, tak to je do pěti let. Skříň typová od Schracku. Provedené je to relativně dobře, vše je složeno z typových komponentů. Přípojnice nejsou, přívod je proveden pomocí kabelů do svorek na výkonovém jističi - deon.
Technické informace k výrobkům by nebyl problém dohledat a dodat. |