Název: Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Štefan Chocholáček 13.10.2015, 21:31 Jeden nejmenovaný podnik, má dle Dokumentace o ochraně před výbuchem č. DOPV 0903301stanove né prostory s nebezpečím výbuchu Zóna 2. Prosím o Vaše stanovisko, zda může revizní technik elektro s kvalifikací na revize v prostředí s nebezpečím výbuchu provádět revize v tomto prostředí s měřícím přístrojem a nářadím do normálního prostředí (bez nebezpečí výbuchu) za těchto předpokladů: • prostor Zóna 2 bude zabezpečen důkladným vyvětráním před začátkem revize a během ní, a neustálou kontrolou přenosným detektorem na koncentraci výbušných plynů tak, aby se vyloučila možnost výbuchu. • V případě, že by se měřená koncentrace plynu během revizní činnosti začala zvěšovat (varování detektoru), je pokyn okamžitě práce přerušit a prostor opustit. • Revizní technik bude mít k dispozici buď proškoleného provozovatele el. zařízení nebo jeho proškoleného zástupce, který bude zodpovídat za to, že prostředí je bezpečné a je vyloučena iniciace výbuchu. • Provozovatel, jeho podřízení a revizní technik jsou proškoleni, jak postupovat v případě revizí v prostředí s nebezpečím výbuchu a chováním při varování detektoru • Dále se vypisuje pro revize a práce v tomto prostředí „Příkaz V“ • Detektor je kalibrovaný Název: Re: Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 14.10.2015, 09:30 1. O "Stanovisko" požádejte TIČR, ne na diskusích
2. Bude-li během revize zajištěno, že není přítomna výbušná atmosféra pak samozřejmě můžete použít obyčejné přístroje. Je to stejná situace jako když budete při údržbě řezat a svařovat v tomto prostoru (Svářečku ani flexu do SNV jsem ještě neviděl) 3. Revizní přístroj do SNV možná existuje, ale pokud budete potřebovat měřit na zařízení v pevném závěru, tak stejně před tím než závěr otevřete musíte zajistit čistou atmosféru, čili zase vám stačí obyčejný měřák Nevidím problém Ještě poznámka, v tomto prostředí než začnete měřit musíte přemýšlet. Každý kabel má dva konce, a pokud je vyvětraná jedna místnost ještě to neznamená, že nepošlu něco do sousedního prostoru, který zajištěný není! Název: Re: Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.10.2015, 09:44 Před započetím je dobré nastudovat dokumentaci. Navíc, kde je Zóna 2, bude i Zóna 1 popřípadě 0. To co projde ve dvojce, kde výbušná atmosféra skoro stoprocentně nebude (z definice tam je pouze při poruše), nemusí projít dál.
Název: Re: Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 14.10.2015, 09:50 Navíc, kde je Zóna 2, bude i Zóna 1 popřípadě 0. Nemusí být, ale může o:-) Název: Re: Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 14.10.2015, 12:22 Před započetím je dobré nastudovat dokumentaci. Navíc, kde je Zóna 2, bude i Zóna 1 popřípadě 0. To co projde ve dvojce, kde výbušná atmosféra skoro stoprocentně nebude (z definice tam je pouze při poruše), nemusí projít dál. Zóna 2 neznamená vždy jen poruchu! Mnohdy jde o běžný provozní stav. Např. fermentační nádrž si při "natlakování" odfoukne přes pojistný ventil, kde je již zóna 2 definována a nejedná se o poruchu. Název: Re: Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.10.2015, 08:03 Okolo pojišťováku bývá Zóna 1. Až teprve na ní navazuje Zóna 2. Pouze Zóna 2 se obvykle určuje okolo armatur.
Název: Re: Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 16.10.2015, 06:56 Tak zrovna u pojišťováku bych čekal 3 varianty
1. Zóna 2 2. Zóna 1 s navazující Zónou 2 3. Zóna 1 s navazujícím prostorem bez nebezpečí výbuchu Už jsem viděl všechny. Vlastní určení bych ale nechal na technologovi, já ředění v atmosféře spočítat neumím, a pravděpodobnos t otevření ventilu je taky mimo moje znalosti. Název: Re: Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Tomáš Kocián 16.10.2015, 16:14 Osobně bych si znovu prostudoval předmětnou DOPV, ve které by měl být specifikován postup práce v prostoru s nebezpečím výbuchu s konkrétní návazností na danou zónu.
Jestliže tyto informace nenaleznete v DOPV, tak mohou být uvedeny přímo v příkazu "V". Vámi navrhované řešení, tak jak jste ho bodově specifikoval je dostatečné, nicméně musí vycházet z písemného předpisu, který by měl být uveden v DOPV. Je možné, že v DOPV bude víc požadavků na zajištění bezpečnosti v dané zóně (antistatická obuv, oblek apod.) Název: Re: Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 16.10.2015, 17:07 Jenom doplním Tomáše, kdyby někdo netušil význam zkratky DPOV, jedná se o Dokumentace na ochranu před výbuchem.
Název: Re: Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Jan Bocek 27.10.2015, 16:55 Jeden nejmenovaný podnik, má dle Dokumentace o ochraně před výbuchem č. DOPV 0903301stanove né prostory s nebezpečím výbuchu Zóna 2. Prosím o Vaše stanovisko, zda může revizní technik elektro s kvalifikací na revize v prostředí s nebezpečím výbuchu provádět revize v tomto prostředí s měřícím přístrojem a nářadím do normálního prostředí (bez nebezpečí výbuchu) za těchto předpokladů: Může...... Pokud je DOPV provedená podle zákona 262/2006 a 309/2006 a zajištění BOZP v prostředí s výbuchem podle 406/2004 Sb., pak musí obsahovat: -popis pracovního prostoru s NV a popis pracovních míst -popis tg postupů -popis použitých látek a bezpečnostbí parametry -výsledky analýzy rizik -přijatá opatření proti výbuchu -zavedení ochr. opatření proti výbuchu do praxe -koordinace ochr. opatření proti výbuchu -přílohy k dokumentaci A dále musí prokázat, že: -byly provedené identifikace nebezpečí -byla přijatá opatření -všechny místa jsou zařazené do zón -byly určená pracoviště a prostory s NV pro které platí 406/2004 Sb. -všechny místa s prostory NV a výrobní zařízení jsou navržená, provozováná a udržováná s ohledem na zajištění BP -byla provedená opatření pro bezpečné používání Nedávno jsem něco podobného řešil ve firmě, kde měli DOPV, ale neměli PVV. Ve VRZ to bylo zamlženo a stanovené vv normální. Odkaz na PVV žádný. Problém nastal, když jsem chtěl kinematické schéma prostoru s vyznačením rozsahu jednotlivých zón. Dále u jednotlivých zón nebyly úplně stanovené zdroje iniciace. Nebyly také určené prostory BNV. Tím chci jen poukázat na skutečnost, že dobře vypracovaný DOPV umožní montáž EZ bez závad a také umožní provést snadno revize EZ. Jaká je ale praxe, tak to by mohl mít na toto téma seminář pan kolega Lukáš Rotrekl. Osobně, pokud není úplná Bezpečnostní dokumentace s analýzou a hodnocením rizik, tak se do BE2 a BE3 při revizích odmítám pouštět. Název: Re: Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Milan Hudec 28.10.2015, 18:11 Vítej zpátky Honzo, koukám že během odpočinku makals hodně na zkratkách (dance)
Název: Re: Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu? Přispěvatel: Jan Bocek 02.11.2015, 21:02 Vítej zpátky Honzo, koukám že během odpočinku makals hodně na zkratkách (dance) Nebude to mít přímo souvislost s měřením v prostorech s nebezpečím výbuchu, ale... Milane, makal. Makal ale na zkratkách lesních cest mezi Rakouskem a Českou Kanadou. Na spojce v květnu jsem měl problém ujet na kole 15 km. Za další 3 měsíce tréningu jsem to ztrojnásobil. Při posledním úplňku začaly růst houby a tak jsem od tréningu upustil. Je fakt, že zkratky PVV, VV, DOPV, BNV je naše divná hantýrka a ne každý tomu musí rozumět. Dalším faktem je, že i tahle diskuse není na zkratky vůbec lakomá....pros tě přiznávám, že také jsem postižen profesní deformací. Milane, ten odpočinek byl fantastický. Po prvé za 15 let v důchodě jsem neřešil 1/2 roků žádný projekt, nic jsem nerevidoval, dokonce jsem neměl internet ani televisi. Jen Radio a stále naladěný regionální rozhlas České Budějovice. Nečetl jsem žádné noviny....nemě l jsem nataženou žádnou anténu a nevysílal jsem na krátkých vlnách ani na VKV. Přitom koncesí OK2BNG mám již 50 roků a udělal jsem stovky tisíc spojení. Prostě konečně POHODA. Milane, přivítání mne potěšilo, děkuji a těším se na Tvé příspěvky. |