Způsob kreslení obvodových schémat zapojení řídících obvodu se poněkud změnil proti roku 1973.
Schválně jsem použil Elektromontážn
í schéma ze kterého je patrné i vedení jednotlivých vodičů možná se z něj hůře odvozuje funkce ale časem pro sebe a nyní i pro vás prozradí "kudy od pantáty vedou dráty"
Bývá zvykem, že nejdříve sepne stykač do Y, pak hlavní stykač a po časové prodlévě stykač do D.
To co píšete nelze dodržet pokud chci dodržet zapojení doručené výrobcem Časovka je dle doporučení spínána z hlavního stykače.
https://www.elkoep.cz/media/import/Elko/CRM-2T/CS/Manual_CRM-2T_A4_cz.pdfKromě elektrického blokování Y/D se používá také ještě pro "sichr" mechanické blokování. To se používalo již před 50 léty a dneska se znovu používá. Když se sejdou ve stejný čas stykače Y a D, tak to není nic příjemného. Při větším výkonu i obloukové dobrodružství.
Schválně je užito dvojité elektrické blokování blokovat ještě mechanicky znamená přepojit třetinu rozvaděče a výkon už by zřejmě nemohl být posuzován jako opravy ale rekonstrukce vyžadující certifikát jako u nového rozvaděče Já mám jenom Vyhl.50§6 rozhodně né papíry na výrobu rozvaděčů.
Často se doplňuje Emergency stop a bezpečnostní relé. A pro beranidlo dvouruční ovládání.
"Centrál stop" tak jak jej dodal výrobce je překontrolován a u lisu odpojí vše včetně hlavního stykače. Ke konstrukci "central Stop" mám výhrady ale pokud tato nebude součástí revizní závady nehodlám se do tohoto bezpečnostního prvku vrtat.
Pro spuštění berana je třeba použít obě ruce na dvou tlačítkách.
Takže pokud vaší odpověď shrnu lze to co jsem dělal udělat ještě lépe a moderněji a také dráž.
V pořadí spínání stykačů se též lišíme ale zásadní chybu v tom nespatřujete. (U mě je hlavní stykač co se významu funkce týče hned za hlavním vypínačem, tedy vše zapíná a vypíná)
Takže zapojení je v zásadě bez chyb a nespatřil jste nic co by do budoucna mohlo ohrozit funkci po mém zásahu.