Název: Může být řídící napětí SSR usměrněné a nefiltrované? Přispěvatel: Karel Fürst 29.04.2017, 19:39 Mohu použít jako vstupní signál do optočlenu MOC3062 dvoucestně usměrněné ale nefiltrované napětí? Tišťák si navrhuji ve free verzi Eagle 7.7.0 kde jsem ovšem limitován velikostí desky (100 x 80). Místo napájecího okruhu s trafem a filtračním kondenzátorem jsem zvolil svitkový kondentátor řady X2 a Graetz. Výstup z můstku je přemostěn ZD 6V jako ochrana proti přepětí a napojen přímo do optočlenů. Kapacita kondenzátoru odpovídá řídícímu proudu optočlenů zapojených na vstupu do serie (kapacita kondenzátoru není kritická, lze použít od 150 do 470nF). Jak se popasují vnitřní obvody SSR s pulzujícím napětím?
. Název: Re: Může být řídící napětí SSR usměrněné a nefiltrované? Přispěvatel: Richard Čožík 30.04.2017, 14:16 pokud se použije nevyfiltrované napětí na ovládání optočlenu,
tak ten se bude spínat v rytmu ovládacího napětí-vždy když půlvlna dosáhne vyššího napětí než je jmenovité napětí na diodě optočlenu vlastně to bude takový schmittův klopný obvod,kdy reference je napětí na diodě takže pokud to půjde do procesoru ,tak určitě vyfiltroval ,nebo to ošetřit SW v procesoru No ted' jsem si všiml,že je to SSR, asi záleží na výrobci ale primárně je SSR určen pro rychlé spínání,tak se to určitě projeví Název: Re: Může být řídící napětí SSR usměrněné a nefiltrované? Přispěvatel: Richard Čožík 30.04.2017, 14:31 jo ješte se zero crossing,spínáni v nule,
tak to bude ještě sranda v řídící části RC článek co fázově posune napětí vůči výkonové části......kde bude indukčnost .... tak se z toho ..... :o chce to vyzkoušet ale za mě; určitě filtrovat Název: Re: Může být řídící napětí SSR usměrněné a nefiltrované? Přispěvatel: dolac 08.05.2017, 22:03 Mohu použít jako vstupní signál do optočlenu MOC3062 dvoucestně usměrněné ale nefiltrované napětí?.............. Jak se popasují vnitřní obvody SSR s pulzujícím napětím? Samotné pulzujúce napätie nie je problém. Musíte však zabezpečiť, aby prúd do LED optočlenu dosiahol požadovanú hodnotu veľmi rýchlo po prechode napätia nulou. Vnútorný obvod pre spínanie nulou totiž zabezpečí, že k zapnutiu triaku musí dôjsť dovtedy kým sieťové napätie dosiahne nejakých cca 10V. Ak sa to nestihne, triak sa už nezapne. Název: Re: Může být řídící napětí SSR usměrněné a nefiltrované? Přispěvatel: Václav Třetí 10.05.2017, 14:04 Tak nějak nechápu, proč se tazatel ptá, když asi něco o problému ví. Je takový problém dodělat na tišťáku místečko pro jeden malý kondenzátorek a jeden odpor? Cena součástek asi tak 2 Kč.
Název: Re: Může být řídící napětí SSR usměrněné a nefiltrované? Přispěvatel: Jan Bocek 11.05.2017, 11:58 Řídící napětí bez filtrace a velkým zvlněním?
V praxi jsme filtrovali i "šestipulzy" i když zvlnění bylo cca 4%. Nefiltrované řídící napětí z obyčejného můstku si nějak také nedovedu představit.... . |