Název: Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
Přispěvatel: Jiří Zapletal Dz 21.09.2020, 19:52
Ze zvědavosti, jestli elektrikář drží zapojení zásuvky "vlevo fáze" (jak mi, jako laikovi někdo kdysi řekl),  jsem vytáhl zkoušečku a zkusil proměřit novou zásuvku. Zjistil jsem, že mezi fázovým vodičem a kostrou (kovový rámeček, který zásuvku drží v krabici - omlouvám se, nevím jak se to odborně jmenuje),  mi zkoušečka vyhodnocuje napětí 12 V - 50 V (viz příloha). Je to normální? Prošel jsem si potom i starší zásuvky a dělá mi to jen u tohoto jednoho typu. (Zásuvka je nyní bez rámečku - malování.)  


Název: Re: Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
Přispěvatel: Peter Munka 21.09.2020, 23:41
Nie je zasuvka ako zasuvka. Su typy, kde nosny ramcek / uholnik je spojeny s PE kolikom (stare ABB / Tesla Stropkov),  su typy, kde sa plastove telo strojceka cvaka do ramceka a ziadne galvanicke spojenie tam nie je (Schneider Unica).


Název: Re: Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
Přispěvatel: ACEOF ACES 22.09.2020, 09:53
Můžete změřit jaké je napětí mezi tím kovovým rámečkem zásuvky a kolíkem nebo i pravou dírkou?


Název: Re: Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.09.2020, 10:46
Protože je strojek opřený o stěnu. Připojte zátějž, mebo vezměte vadasku a bude to ok.


Název: Re: Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
Přispěvatel: Jiří Zapletal Dz 25.09.2020, 16:16
Díky, napětí je jen mezi fází a rámečkem (mimo standardní zapojení samozřejmě),  ostatní kombinace jsou bez jakékoli hodnoty. Čili chápali dobře je to jen jeden z možných typů zásuvky.


Název: Re: Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 25.09.2020, 19:38
Není nad sofistikované měření :). K vyhodnocování naměřených hodnot při působení kapacitních vazeb tu bylo již několik příspěvků.

Níže přikládám naměřené hodnoty napětí přístrojem METREL Metrel 61557. Jedná se o orientační hodnoty napětí, které se zobrazí před měřením impedance smyčky nebo sítě. Hodnoty jsou opravdu závislé na tom, zda je zásuvka dotažena ke zdi. Měření bylo provedeno na dvojzásuvce ABB Classic. PE bylo odpojeno cca 1,5 m v krabici před zásuvkou. Hodnoty v závorkách jsou naměřené po uvolnění zásuvky z krabičky. Měření diodovou zkoušečkou SN-2 závěr potvrdilo. Po demontáži zásuvky diody nesvítí.

1) Odpojené PE v zásuvce  / přes zásuvkový adaptér

L-N   235 V
L-PE   140 V   (140 V)

Měřícími hroty (dvoupólově, L / N +PE)

L-PE   35 V   (35 V)
N-PE   9 V   (9 V)

L - "rámeček"   50 V   (8 V)
N - "rámeček"   0 V   (0 V
PE - "rámeček"   6 V   (1 V)

2) Připojené PE v zásuvce /
Měřícími hroty (dvoupólově, L / N +PE)

L - "rámeček"   50 V   (6 V)
N - "rámeček"   0 V   (0 V)
PE - "rámeček"   0 V   (0 V)