Název: Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem? Přispěvatel: Michal Lach 07.12.2016, 22:29 Uměl by někdo nakreslit schéma reverzace více motorů?
Představuju si nějakou skříň se stykači a přepínači (aby se dala navolit libovolná kombinace spuštěných motorů a z ní kabelový prodluž. přívod ke 2 tlačítkům v krabičce. Stačí ovl. obvod. Název: Re: Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem? Přispěvatel: Jirka Údržbář 08.12.2016, 09:31 Viz. Eaton, příručka zapojení.
Název: Re: Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem? Přispěvatel: Jiří Buben 08.12.2016, 17:51 Uměl, ale určitě ne zdarma a ne podle tohoto neurčitého zadání.
Název: Re: Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem? Přispěvatel: David Frýba 09.12.2016, 03:59 Uměl, ale určitě ne zdarma a ne podle tohoto neurčitého zadání. Kolik by jste si za to řekl? To vypadá na úlohu ze základů elektrotechnik y. Trochu se poradit s panem Googlem a lépe konkretizovat zadání a pak ta maturita třeba dopadne. Malá nápověda http://pavel.lasakovi.com/projekty/elektrotechnika/ovladani-motoru/Název: Re: Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem? Přispěvatel: Radek Luža 09.12.2016, 07:39 Kolik by jste si za to řekl? To vypadá na úlohu ze základů elektrotechnik y. Trochu se poradit s panem Googlem a lépe konkretizovat zadání a pak ta maturita třeba dopadne. Malá nápověda http://pavel.lasakovi.com/projekty/elektrotechnika/ovladani-motoru/ Podle tohoto odkazu zapojení hvězda trojúhelník nebude fungovat, přikládám obrázek z odkazu pro lepší přehlednost. Kdo najde chybu ? :D Název: Re: Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem? Přispěvatel: Pavel Horský 09.12.2016, 08:09 Tepelka by měla být hned za pojistkami :)
Název: Re: Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem? Přispěvatel: Radek Luža 09.12.2016, 08:29 Tepelka by měla být hned za pojistkami :) Toto na funkci nemá vliv, to je jen detail, pokud si prohlédnete schéma ovládačky tak je nefunkční Název: Re: Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem? Přispěvatel: Šálek David 09.12.2016, 08:33 Když pominu absenci časového relé (nahrazuje tlačítko 3) Myslím že by to zapojení nefungovalo proto že KM1 by seplo až teprve po zapnutí KM2 a ten zase sepne až po zapnutí KM1 takže nikdy. Takže je to vlastně na nic. 8)
Název: Re: Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem? Přispěvatel: Radek Luža 09.12.2016, 08:36 Když pominu absenci časového relé (nahrazuje tlačítko 3) Myslím že by to zapojení nefungovalo proto že KM1 by seplo až teprve po zapnutí KM2 a ten zase sepne až po zapnutí KM1 takže nikdy. Takže je to vlastně na nic. 8) Tak tak Název: Re: Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem? Přispěvatel: Pavel Horský 09.12.2016, 08:40 Jj, pravda. Já se na ovládací schéma nesoustředil. Hned mě praštila do očí ta tepelka. Neřekl bych, že je to nepodstatný problém. Zachrání drahý motor před jeho odchodem do šrotu.
Nechtěl bych ho pak platit :) Název: Re: Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem? Přispěvatel: Radek Luža 09.12.2016, 08:52 Jj, pravda. Já se na ovládací schéma nesoustředil. Hned mě praštila do očí ta tepelka. Neřekl bych, že je to nepodstatný problém. Zachrání drahý motor před jeho odchodem do šrotu. Nechtěl bych ho pak platit :) No, já se zase nedíval na silovinu, nějak sem se zahleděl do ovládačky, takže má omluva pro vás, je to podstatný problém o:-) Název: Re: Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem? Přispěvatel: Václav Třetí 09.12.2016, 09:17 Tak se tady nějak slila dvě témata!
Dotaz je na reverzaci více motorů a větší část odpovědí o přepínání hvězda trojúhelník. K původnímu dotazu - pokud se jedná o třífázové motory a mají vždy reverzovat společně, tak je zapojení triviální, prakticky stejné jako pro jeden motor, jen je třeba specifikovat počet a výkon motorů a jak mají být dále ovládány. Také se musí řešit ochrana před přetížením, ovšem pro každý motor samostatně. Na to je však dotaz příliš nekonkrétní a těžko vám to zde bude někdo na dálku řešit. To chce nejprve přesné zadání a projektanta. Název: Re: Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem? Přispěvatel: MrPeter 09.12.2016, 14:16 Tepelka by měla být hned za pojistkami :) Tepelka se umístí v závislosti na tom, jak chcete motor chránit proti nadproudu. Pokud je tam kde je teď (pod KM1), tak se nastaví na 0,58 násobek jmenovitého proudu motoru a chrání motor při provozu do Y i do D. Je to asi nejpoužívanějš í zapojení = kompletní ochrana. Pokud se umístí hned za pojistky, je nutné ji nastavit na jmenovitý proud motoru a pak chrání při běhu do Y jenom částečně - chrání motor při nerozběhnutí do Y. Další variantou je umístění tepelky hned pod stykač KM2. Potom se tepelka nastaví na 0,58 násobek jmenovitého proudu motorem do D a chrání motor pouze při běhu do D. Nikoliv do Y. To je vhodné pro dlouhé a těžké rozběhy. Je však vhodné hlídat teplotu vinutí. Ale to i při zapojení výše. To já jen tak ;) PS.: K ovládačce se nebudu vyjadřovat. To je zřejmě nějaká vyšší dívčí :D |