Název: Mohou způsobit bludné proudy korozi expanzomatu ústředního topení? Přispěvatel: Milan Duke 09.04.2012, 22:37 Začal se mi po dvou letech provozu RD ztácet tlak v systému ÚT.
Zjistil jsem, že mi uniká vzduch ze 2 roky starého expanzomatu, tedy z části, která není ve vodě. Když jsem jej prohlédl pozorně, našel jsem zespod zpuchřelý lak, pod ním korozi o průměru 15mm a uprostřed malá dírka, kudy uniká vzduch (viz. foto). Servisák mi řekl, že by se mohlo jednat o bludné proudy a ať vše pospojuji zemněním (expanzomat, měděné rozvody topení, kotel, zásobník TUV, plynovodní potrubí apod.) a připojím v nejbližší zásuvce na ochranný kolík. Může se opravdu jednat o bludné proudy? Bydlím v oblasti, kde je k nejbližšímu trakčnímu vedení vlaků či tramvají min. 25km, takže nevím, kde by se u nás na vesnici vzaly. Mám obavu, aby se nestalo něco horšího, tedy že by mi časem prorzel např. zásobník na TUV, kotel či měděné potrubí v podlaze. Název: Re: Mohou způsobit bludné proudy korozi expanzomatu ústředního topení? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.04.2012, 23:11 ...Servisák mi řekl, že by se mohlo jednat o bludné proudy a ať vše pospojuji zemněním (expanzomat, měděné rozvody topení, kotel, zásobník TUV, plynovodní potrubí apod.) a připojím v nejbližší zásuvce na ochranný kolík.... Jsem zastáncem toho, že je třeba nejprve něco prokázat, nejlépe seriozním měřením, a až pak navrhovat řešení podle výsledku!Máte hlavní ochranné pospojování? Pokud ne, spojením "na ochranný kolík nejbližší zásuvky" si můžete přidělat ještě nějakou starost. Pokud máte správně provedené HOP v domu, je otázkou, jestli to spojené podle servisáka něco vyřeší, pokud nevíte, co se tam děje, za jistých okolností byste si tam mohl udělat nějakou zemní smyčku, která by problém mohla i zhoršit. Takže já bych doporučoval revizáka nebo dobře vybaveného elektrikáře, prozkoumat, proměřit a až podle výsledku hledat řešení... Název: Re: Mohou způsobit bludné proudy korozi expanzomatu ústředního topení? Přispěvatel: Jan Franěk 09.04.2012, 23:21 Spíš bych to viděl na výrobní vadu, nebo poškození během montáže/dopravy.
Souhlas s kol. Schwarzem. Ať se prokáže něco jiného řádným měřením. Název: Re: Mohou způsobit bludné proudy korozi expanzomatu ústředního topení? Přispěvatel: František Šohajda 10.04.2012, 06:32 V tomto přépadě bludné proudy bych až tak nepodezíral... .V expansce není žádné napětí,napájení a pod...
je samostatně zapojená k topení, bez dalšího (odchozího) spojení.... Spíš bych na 99% měl tip na vadu materiálu,popř.mechanické poškození.... ;) Název: Re: Mohou způsobit bludné proudy korozi expanzomatu ústředního topení? Přispěvatel: Jan Hrádek 10.04.2012, 06:39 Je divný že uniká vzduch, topenářský expanzomat má vzduch v gumovém vaku a vodu v nádobě :) , to by musel být na ÚT namontován vodárenský expanzomat, tam je voda ve vaku a nádoba suchá ?? A když tedy uniká vzduch, jak to může zkorodovat, já bych to viděl na vadu v materiálu, než v nějakých bludných proudech, navíc uprostřed materiálu, a né třeba někde ve spoji, nebo nějakém přechodu mezi různýmy prostředímy.
Název: Re: Mohou způsobit bludné proudy korozi expanzomatu ústředního topení? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 10.04.2012, 09:07 Možná že nikoliv bludné proudy, ale nějaká forma elektrochemick á koroze (měděné potrubí, ze kterého se vyplavují měďnaté soli a železná nádoba). Něco podobného se projevuje i v systémech TUV s kombinací (špatně) pozinkovaného a měděného potrubí.
Název: Re: Mohou způsobit bludné proudy korozi expanzomatu ústředního topení? Přispěvatel: Václav 3 10.04.2012, 09:43 Díra uprostřed materiálu nebude mít nic společného s bludnými proudy ani elektrochemick ou korozí. Vadu bych hledal v materiálu, ve výrobě nebo při manipulaci před a při montáži.
Název: Re: Mohou způsobit bludné proudy korozi expanzomatu ústředního topení? Přispěvatel: Petr M 10.04.2012, 11:30 Taky to vidím jako vadu materiálu.
Fyzika se nedá přečůrat a proud (ať už plynu, tekutiny nebo elektrický) teče vždycky odněkud někam. Uprostřed plechu se nemá kde vzít. Jediná spojitost s bludným proudem ve vašem případě je ta, že o něm topenář někdy něco zaslechl a nepochopil, o co se vlastně jedná. Je to jako reportáže s kulovým bleskem na TV NOHA Název: Re: Mohou způsobit bludné proudy korozi expanzomatu ústředního topení? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 10.04.2012, 12:26 Tady uvádím jenom zkušenosti instalatérů ...
Kombinace mědi a oceli v instalacích topení: Je nutné, aby expanzní nádoba uzavřeného systému byla správně nadimenzována. U otevřeného systému pak je nutné, aby oběhové čerpadlo bylo správně nadimenzováno a nevytvářelo proudění v expanzní nádobě (docházelo by tak k okysličování vodní náplně). Pravidlo toku: Měď ve směru proudění vody následuje až po oceli. --- Jinak celá ta věc s elektrikou příliš nesouvisí. Název: Re: Mohou způsobit bludné proudy korozi expanzomatu ústředního topení? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 10.04.2012, 14:04 Tento typ kazu vypadá na zaválcovaní kuličky (okuje, či jiného materiálu) do plechu při válcování.
Nebo poškození hotového výrobku při manipulaci, nebo montáži. Název: Re: Mohou způsobit bludné proudy korozi expanzomatu ústředního topení? Přispěvatel: Milan Karvánek 11.04.2012, 14:17 Před asi 2roky jsem byl k podobné záležitosti (tam po 2 letech prorezl "plovoucí" boiler v akumulační nádobě) volán Maráky se stejnou teorií na bludné proudy. Po přeměření celého uzemění a pospojení domu revizáckými přístroji se v podstatě na nic nepřišlo. I když k provedení uzemění a pospojení v domě jsem měl řadu připomínek stran provedení, měření nakonec prokázalo, že tam spojení s PE bylo na všech částech a to s nepatrným přechodovým odporem. Po výměně boileru se již nikdo neozval, tak to snad funguje dodnes.
|