Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Beorgi 13.06.2018, 14:35



Název: Proc shořel vypínač zářivky?
Přispěvatel: Beorgi 13.06.2018, 14:35

Proc vyhorel spinac u zarivky (typ: PRIMA 236, model: AC,s,ta 45°C, 230V 50Hz, 2x36W, IP66) a pripadne jak se tomu do budoucna vyhnout. Zarivka byla pripojena do zasuvky na 230V s jistenim okruhu pomoci B16/1 (BM018116T, zn. schrack).

Dodavatel mi trvdi, ze vypinac zarivky je do 6.5A a ze to tedy bylo zpusobeno tim, ze jistic zasuvkoveho okruhu je na 16A a pokud by byl na 6A, tak by se to nestalo.

Prijde mi divny jiz samostatny pozadavek na jisteni zarivky na 6A a myslim, ze me tak trochu taha za nos.



Název: Re: Proc shořel vypínač zářivky?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.06.2018, 16:18
Jistič se jmenovitým proudem 6A neomezuje proud na těch 6A
Takže by to s největší pravděpodobnos tí nezachránil.
Jestli "dodavatel" něco takového tvrdí, tak bych jeho nabízené zboží označil za šmejd, kterému je lepší se vyhnout.

Vypínačům vadí, pokud se spíná indukční nebo kapacitní zátěž, kdy vznikají proudové nebo napěťové špičky
Vypínačům vadí, když nejsou "důsledně mžikové" a uživatel při snaze zapínat to pomalu zhorší přechodové děje pomalým sepnutím nebo vypnutím...


Název: Re: Proc shořel vypínač zářivky?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 13.06.2018, 16:48
Dodavatel má snad v návodu na použití (který je teoreticky nad ČSN) pro osvětlovací těleso uvedenu  maximální hodnotu  jištění okruhu na který bude zářivka připojena?  (eek)
Podle normy se mohou světelné okruhy jistit až 25A. ;)


Název: Re: Proc shořel vypínač zářivky?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.06.2018, 05:46
Dodavatel vám tvrdí békovinu a klidně si ho proto podejte. Jestli si toto fakt myslí a nebo se tím jen snaží zbavit odpovědnosti, řeknětemu ať nechodí přiliž blízko u zasuvek, nebo ho nakopou do zadnice.
Můžete mu pohrozit i informováním na ČOI za podávání lživých informací během reklamačního řízení. Nejlepší by bylo, kdyby vám to dal písemně.

Zřejmě jde o variantu která je osazena magnetickým předřadníkem, tedy tlumivkou. Pak může být třeba špatně připojený, nebo vadný kondenzátor ve světle. Ale mnohem pravděpodobněj ším se mi jeví špatný výběr vypínače, s nevhodnými kontakty pro tuto zátěž. Zkuste sem vložit fotku vypínače ,  nejlépe jeho typ.
S jističem který jste nám tady podrobně popsal, nemá vzniklý problém nic společného.


Název: Re: Proc shořel vypínač zářivky?
Přispěvatel: Václav Třetí 14.06.2018, 08:38
Dříve se dodávaly spínače (pro domovní elektroinstala ci),  které měly upravené kontakty právě pro spínání zářivkových světel s tlumivkou a kompenzačním kondenzátorem. V označení měly písmenko X  (10AX/250V).

Dodavatel nechť se nevykrucuje, předřazením jističe 6A nic nevyřešíte, ten bude při zkratu potřebovat k okamžitému vypadnutí proud minimálně kolem 20A. Tato hodnota ovšem je stejně nepoužitelná, protože zkratový proud v danném místě není zásadně závislý na hodnotách předřazených jistících prvků, ale na vnitřním odporu sítě. Zkratový proud bude stejně v řádu stovek Ampérů a k poškození spínače s největší pravděpodobnos tí nedošlo zkratem, ale zapínáním kapacitní zátěže a vypínáním induktivní zátěže.


Název: Re: Proc shořel vypínač zářivky?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 14.06.2018, 08:45
Tvrzení prodejce je nesmysl už jen z toho důvodu, že dokud je spotřebič i se svým vypínačem v pořádku, jistič zůstává nečinný. Do akce vstoupí až poté, co nastala porucha (aby omezil rozsah následných škod).


Název: Re: Proc shořel vypínač zářivky?
Přispěvatel: Štefan Beláň 14.06.2018, 21:50
Proc vyhorel spinac... Zarivka byla pripojena do zasuvky na 230V s jistenim okruhu pomoci B16/1...
Prijde mi divny jiz samostatny pozadavek na jisteni zarivky na 6A a myslim, ze me tak trochu taha za nos.

Napsal jste toho hodně,  ale vůbec nic o vypínači, který jste použil. Chyba je určitě v použitém vypínači a kdo montáž provedl.

Přepokládám, že váš dodavatel je nějaký prodavač a určitě ne výrobce. Ten by takovou hloupost nikdy neřekl.

Více by napovědělo foto.