Název: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: krupino 08.10.2012, 20:42 Kúpil som si ističovú skrinku 36 miestu. V hornej aj dolnej časti sú svorkovnicové pásy ( v strede sú prerušené, teda sú tam štyri svorkovnice dve hore a dve dole.) Určuje norma ako majú byť svorkovnice použité? (napr. hore ochranné vodiče dole neutrálne alebo naopak, alebo ochranné vodiče na hornej a dolnej svorkovnici v ľavo a neutrálne vodiče na hornej a dolnej svorkovnici v pravo alebo naopak). Je to stanovené alebo ako sa rozhodne eletrikár?
Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.10.2012, 22:16 Ako sa rozhodne elektrikár.
Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: Štefan Beláň 08.10.2012, 22:32 Kúpil som si ističovú skrinku 36 miestu. V hornej aj dolnej časti sú svorkovnicové pásy ( v strede sú prerušené, teda sú tam štyri svorkovnice dve hore a dve dole.) Určuje norma ako majú byť svorkovnice použité? (napr. hore ochranné vodiče dole neutrálne alebo naopak, alebo ochranné vodiče na hornej a dolnej svorkovnici v ľavo a neutrálne vodiče na hornej a dolnej svorkovnici v pravo alebo naopak). Je to stanovené alebo ako sa rozhodne eletrikár? TO: Krupa Pokud vám jde o umístění přípojnice PE a N, tak je naprosto jedno, zda jsou umístěné nahoře nebo dole. Norma na rozvaděče přístupné lické obsluze uvádí, že svorky PE a N mají být umístěné stejně. Takže buď obě (PE i N) nahoře nebo obě dole. Mnoho elektrikářů však chybně a nevhodně umístňuje sběrnice jednu nahoře a druhou dole. Vždy je velice dobré zachovat standardní a praktické řešení, a to, pro přívody horem umístit PE a N sběrnice nahoře, a pro kabely zavedené do rozvaděče spodem umísnit obě sběrnice dole. :) Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 08.10.2012, 22:59 To Štefan Beláň:
Takže tam nesmí být žádná rezervní ( volná ) svorka N?? Mám-li 14 svorek na svorkovnici a použiji jen 10 je to tedy špatně? To snad ne.... Dám-li 7 je to málo.... (zle) V případě že do budoucna se počítá s rozšířením obvodů v rozvaděči? Nebo jsem to jenom nepochopil? Zdá se mi to jen nešťastně formulované v 7.1.3.5. Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: Jan Franěk 09.10.2012, 00:57 Takže tam nesmí být žádná rezervní ( volná ) svorka N?? Mám-li 14 svorek na svorkovnici a použiji jen 10 je to tedy špatně? To snad ne.... Dám-li 7 je to málo.... (zle) V případě že do budoucna se počítá s rozšířením obvodů v rozvaděči? Nebo jsem to jenom nepochopil? NO. Podle mne je to tak, že pokud mám rozvaděč pro 24 modulů, měl bych mít 24 svorek pro N a 24 pro PE. Jestli je všechny využiju, nebo ne, je jedno. rozvaděč pro 24 modulů taky nemusíte naplnit po okraj ne? Vlastně spíš naopak že? ;) ;) ;) A jestli osadíte třífázový jistič, tak máte 2x šroubek(nebo wago o:-) ) volné. A to se vyplatí. (dance) Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.10.2012, 07:03 NO. Podle mne je to tak, že pokud mám rozvaděč pro 24 modulů, měl bych mít 24 svorek pro N a 24 pro PE. Ale protože jsem rejpal a umím trochu počítat, vychází mě čistě teoreticky, že kdybych měl rozvodnici 24 modulů, plně osazenou jednopólovými jističi, 24 okruhů, budu mít krásný rozvaděč, 24 N a 24 PE vodičů...... ale nebudu mít kam připojit přívod N a PE (zle) Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: Juraj Hámorský 09.10.2012, 07:17 Osobne si myslím, že ste si zle vysvetlili tento článok. Hovorí sa tam, že "musi byť stejne umísteny nebo označeny". Tu sa nehovorí o tom, že obe svorky hore, alebo dole, alebo napraco ci nalavo. Podla mna sa tým myslí, že prvá dierka na svorke PE má mať vodič N tiež na prvej dierke, ale svorky N. Ak máme PEN vynecháme túto dierku v druhej svorkovnici. NEBO to poprehadzzujem ale musím ich označiť.
A tou prvou časťou chceli asi páni inžinieri zabrániť tomu, aby niekto pchal 4 vodice pod jeden sroub. Len akosi pozabudli na rezervu :) Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.10.2012, 07:57 ... možná znali "autora" této "postupné montáže..." (zle)A tou prvou časťou chceli asi páni inžinieri zabrániť tomu, aby niekto pchal 4 vodice pod jeden sroub.... Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: Vašek10A 09.10.2012, 08:49 citace: možná znali "autora" této "postupné montáže..."
... ba i Al s Cu svorně pospolu... :( Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: IM 09.10.2012, 10:39 Ale protože jsem rejpal a umím trochu počítat, vychází mě čistě teoreticky, že kdybych měl rozvodnici 24 modulů, plně osazenou jednopólovými jističi, 24 okruhů, budu mít krásný rozvaděč, 24 N a 24 PE vodičů... Ale prakticky ne. Proč odvozovat od počtu modulů počet vývodů? (relé, stykač, chránič, apod.) (no)ale nebudu mít kam připojit přívod N a PE (zle) Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: František Kabát 09.10.2012, 11:08 Dotaz byl na něco jiného než počet šroubků. Třířadá Mini Pragma má jednu svorkovnici dole a jednu nahoře (žádná není dělená) už od výrobce.
Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.10.2012, 11:16 Ale prakticky ne. Proč odvozovat od počtu modulů počet vývodů? (relé, stykač, chránič, apod.) (no) Je mi to úplně jasné, byl to spíše takový "čítankový příklad". V praxi to může být úplně jinak. Záleží na osazení rozvaděče, občas je problém se svorkovnicemi trochu jiný: - přívod v TN-C, je třeba mít 1x PEN a 1x PE, nebo PEN přivedu na PE, to považuji za bod rozdělení, a odtud pokračuji modrým vodičem na N? - mám "několik" světelných okruhů, případně nějaký okruh s pevně připojeným spotřebičem nebo okruh pro PC, EZS,... kde to není přes chránič a pak je tam proudový chránič pro více okruhů - a potřebuje "druhou" N sběrnici... Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: Štefan Beláň 09.10.2012, 19:06 To Štefan Beláň: ...Nebo jsem to jenom nepochopil?... TO: Hejčl Pochopil jste špatně to, co jsem napsal. Chtěl jsem jenom upozornit, jak nevhodné je zapojovat vodiče PE a N ododěleně od sebe. Jaká je moje představa o správném zapojení vodičů PE a N u malých bytových rozváděčů je patrné z přiložených fotografii. Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.10.2012, 19:26 Mě osobně je naprosto šumák, kolik má svorkovnice šroubků. Je mi jedno, jestli je PE nahoře a N dole. Důležité je správné zapojení a přehlednost.
Obrázek, co poslal kolega Schwarz svědčí o práci naprostého diletanta. Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: Milan Hudec 09.10.2012, 21:27 Na rozdíl od p.Beláně jsem přesvědčen, že svorkovnice Na PE mohou být v různých částích rozvaděče a požadavek na stejnost se týká řazení vodičů v těchto
Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.10.2012, 23:43 To Štefan Beláň:
Nevidím problém v tom, když jsou jednotlivé vodiče jsou viditelně a jasně označeny, ke kterému obvodu patří. Ať je svorkovnice N nebo PE umístěna kdekoliv v rozvaděči. Někdy se nedaří kabely uspořádat při hrubé instalaci tak, aby šly přesně, jak je potřeba do svorek. (změny dispozic, zatížení atd...) Jen předpis normy se mi zdá poněkud nešťastný... ;) * CSNEN60439-3 svorky PE a N.jpg Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: Oldřich Morávek 10.10.2012, 06:32 Domnívám se, že požadavek normy vyplývá ze dvou důvodů.
Jedním je přehlednost instalace, kdy jeden drát patří pod jeden šroub a má být označena jeho příslušnost k danému obvodu a druhým je potenciálové vyrovnání na vstupu do rozvaděče. Název: Re: Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu? Přispěvatel: Jiří Buben 10.10.2012, 07:04 O umístění svorkovnic PE a N je také potřeba přemýšlet s ohledem na instalaci svodičů bleskových proudů a přepětí tak, aby nevznikali velké smyčky a vodiče chráněných obvodů nebyly v souběhu, nebo se nekřížily s vodiči od přepěťovek.
|