Název: Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
Přispěvatel: Josef Maňásek 24.12.2010, 11:19
Mám soustruh typově SN 20, který má elektromotor 3 kW. Soustruh mě byl předveden v chodu s ovládáním, které pracovalo bez problémů. Po přivezení do dílny a zapojení do sítě 3 x 400 V jsem soustruh chtěl pustit - spouštění je přes hlavní vypínač a následně pak tlačítkem se sepne stykač. Po sepnutí hlavního vypínače došlo k "vyhození" proudového chrániče dílny i RD. Postupně jsem zjistil, že mě to způsobuje trafo na 24 V a stykač. Po jejich odpojení a propojení fází na stykači jede soustruh bez problémů.

V čem může být problém ? Soustruh je elektroinstala cí udělán tak, že se zapojují pouze 3 fáze a zem. Všechno co je přes zem tak mě vyhazuje proudový chránič ( 1 fáze + zem je na trafo a rovněž na ovládací okruh stykače). Pomohlo by předělat toto zapojení na fáze + nula ? Nulu mám přivedenou ale nezapojenou ( zásuvka 5-ti kolík).


Název: Re: Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
Přispěvatel: Oliver Mička 24.12.2010, 13:54
Že by to bolo tím že máte niekde v sustruhu spojení N a PE ? Napriklad na ovladací okruh .Väčšinou sa síce používa odelovacé trafo 400/230/24V na ovládanie ale kto vie, možno to tam nejaký elektrikár opravoval a pepojil. Preskúmajte cestu N vodiča či nie je niekde spojení s kostrou PE.


Název: Re: Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 24.12.2010, 14:52
Tak je to správně zapojené.
 Problém strojů je tento: používal se v síti TNC na ovládání je použita fáze a nula do trafa - vyhodí chránič v siti TNS.
Řešení: použít oddělovací trafo z 2x400V na 24V.


Název: Re: Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
Přispěvatel: František Šohajda 24.12.2010, 15:42
Pokud v soustruhu použijete něco na 230V a máte přívod 3L a PEN tak FI bude vyhazovat...
Na FI potřebujete 5x napojení...Mot oru "stačí" jen 4x napojení a ovládací obvody jak píší kolegové....
aby nebyly napojeny L a PEN.....

Pozn: Něco podobného zapojoval elektrikář u kompresoru ....jak šel motor přes hlavní vypínač vše OK!
Ale jakmile to předělal na stykačové zapínání na 230V-nemohl se s tím domluvit a FI mu stále vyhazovalo!Pak mě zavolal a přepojili jsme to ke spokojenosti .....pracuje dodnes!!


Název: Re: Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 24.12.2010, 21:13
Pomohlo by předělat toto zapojení na fáze + nula ? Nulu mám přivedenou ale nezapojenou ( zásuvka 5-ti kolík).
Ano tím to vyřešíte.