Norbert: Nejste na HotLine Vašeho telefonního operátora, vetšina lidí co využívají tuto diskuzi to musí zvládnout ve svém volném čase nebo při pracovních povinnostech tak neremcejte
ad 1. Předpokládám, že ona zemnící tyč je FeZn, potom je tato kombinace nepřípustná. Možná by se to dalo obejít svorkou z vhodnějšího materiálu, a přesunutím spoje někam jinam)
Odpor ochranného vodiče samozřejmě změřitelný je.
ad. 2. In rozvaděče vychází z jistících prvků, vypínač musí být dimenzován na In nebo I>In rozvodnice
(neznám schéma, a detaily Vaší instalace, tudíž odpovědi berte s rezervou a jako orientační)