Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Žvak Petr 07.09.2015, 19:24



Název: Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
Přispěvatel: Žvak Petr 07.09.2015, 19:24
Je to teplo ze špatného dotažení nebo nějaká chemická reakce na nečistotu.


Název: Re: Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 08.09.2015, 09:09
Chemicky vplyv (agresivne pary) by sa prejavil na kazdej svorke L1 - 3 + PEN. Tu je problem len s jednou fazou. Co tak kondenzacia vody na tej faze, ktora je minimalne zatazovana a teda studena ?


Název: Re: Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.09.2015, 09:36
Chemicky vplyv (agresivne pary) by sa prejavil na kazdej svorke L1 - 3 + PEN. Tu je problem len s jednou fazou. Co tak kondenzacia vody na tej faze, ktora je minimalne zatazovana a teda studena ?

To není až tak hloupý názor.
Když se nad tím člověk zamyslí, mohlo by to být ono.


Název: Re: Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 08.09.2015, 11:47
Podívejte se na to termokamerou a myslím, že to hodně napoví  ;)


Název: Re: Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
Přispěvatel: František Šohajda 08.09.2015, 12:21
Podívejte se na to termokamerou a myslím, že to hodně napoví  ;)

Rychlá odpověď, anichž bych se zajímal o chemii je povolený spoj !


Název: Re: Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
Přispěvatel: Jiří Buben 08.09.2015, 14:49
Rychlá odpověď, anichž bych se zajímal o chemii je povolený spoj !

Podívejte se na to termokamerou a myslím, že to hodně napoví  ;)

Mohlo by být. Ale u takové koroze vzniklé vadným spojem bych již očekával jistý stupeň, na první pohled patrné, degradace izolace vodičů ke svorce připojených.

Ale pohled teploměrem či termokamerou jistě neuškodí.


Název: Re: Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.09.2015, 15:48
A co takhle vada materialu? Sroubek s jinou povrchovou upravou v kombinaci s ostatnimi uvedenymi moznymi pricinami.


Název: Re: Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.09.2015, 16:55
Jiný materiál šroubu.


Název: Re: Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
Přispěvatel: Žvak Petr 08.09.2015, 19:33
Celá ta svorka(i spodní část) je dočervena jakoby zakalená - vyhřátá.
Termo kameru nemám ale vypnu to a zkusím dotáhnout.


Název: Re: Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.09.2015, 21:14
Když už to budete mít vypnuté, tak co to zkusit vyměnit? Buď jen ten jeden kousek stupačkovky, nebo rovnou celou svorkovnici, třeba takováto:
http://.../eshop/pripojovaci-a-ulozna-technika/pripojovaci-svorky-pro-stoupaci-vedeni/odbocovaci-svorkovnice-4p-25-16mm2-si022350.html


Název: Re: Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.09.2015, 08:06
Na každý pád, svorkovnice je už poškozená, její výměna by byla určitě vhodná.
Nemá větší význam používat svorkovnici stejného typu, tento typ je dost problematický, nabídka na trhu je dostatečně široká.

Podobné poškození je skutečně typické pro povolené svorky, které se dlouhodobě zahřívají. 


Název: Re: Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
Přispěvatel: František Šohajda 09.09.2015, 10:44
Na každý pád, svorkovnice je už poškozená, její výměna by byla určitě vhodná.
Nemá větší význam používat svorkovnici stejného typu, tento typ je dost problematický, nabídka na trhu je dostatečně široká.

Podobné poškození je skutečně typické pro povolené svorky, které se dlouhodobě zahřívají.  

Nová svorkovnice není tak drahá a výměna trvá chvíli...
Asi byli původně Al vodiče...?
Tipl bych si ,  že je to po rekonstrukci.. ..Cu vodiče!


Název: Re: Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
Přispěvatel: Martin Kurka 09.09.2015, 12:00
Příčina je jasná, původní vyhřátí levé dolní svorky, teplota tak vysoká, že došlo k uvolnění korozivních zplodin z PVC izolace, zejména chlóru, a chlorovodíku.
Tyto zplodiny svléknou dokonale pozinkovaný povrch ocelových prvků a krásně jej naleptají, vzdušná vlhkost dorazí další.

Svorkovnice měla být dávno vyměněna, rozhodně se na poruchu přišlo nejpozději při rekonstrukci na Cu vodiče. Ale zřejmě byl investor držgrešle a tak se firma provádějící rekonstrukci snažila poctivě korozní plochy svorky vyčistit a poškozenou svorku nepoužila, přepojila vodič na volnou svorku. To je vidět na předešlé celkové fotce, že systém zapojování je zde jiný než na svorkách okolních.
Řešení je to nouzové, závada je v tom, že koroze znemožní dotahování spoje, čištěné spoje a vyhřátá měď má mnohem horší vodivost, než má mít (rekrystalizuje).
V průmyslu nebo při velkém zatížení by dlouho tato nouzová oprava nevydržela.

A mimochodem, do podkladního bakelitu vpálené zplodiny hoření zhoršují povrchovou cestu a odolnost proti plazivým proudům a takový mezifázový zkrat na špatně odjištěné stoupačce v paneláku je poukázka na hnusnou smrt nájemníkům (udušení toxickými plyny).  Poukázka laciná, za uspořenou 500,- za svorkovnici. No neberte to investore.