U Eonu žadejte staveništní přípojku. Neplatíte za A (rezervovaný příkon) a po provedení el. instalace v novostavbě si zvolite tarif dle elektrifikace domu.
V projektu elektroinstala
ce nechte udělat přívod pro unimobuňku z rozvaděče domu. A pote provizorní přívod zrušte. - Tolik k otazce.
Ted k provedení, co jste jednou větou popsal.
Nejlepší bude, když si ten kabel smotate hned. Nedodržel jste minimalní pruřez vodiče PEN. Ušetřil jste na kabelu a na místo 5ti vodičoveho, jste instaloval 4vodič. Tento kabel je v dnešní době vjhodný pouze k 3f motorům, na nic jineho nema řadne využití.
Přředpokladam že jej mate odjištěn 16A jističem, i když nevím nic o delce a uložení.
Pročtete si mistní diskuse a raděj konzultujte s odborníky, než začnete něco kutit. Neberte to jako napadení, ale konstatovaní stavu.