Název: Prečo výbojka SHCP 110W bliká pri odporovom predradníku? Přispěvatel: Peter Krajňák 16.11.2007, 15:22 Prosím vás, neviete niekto prečo výbojka SHCP 110W bliká a normálne sa nerozsvieti pri pripojení na 90 ohmový infražiarič, keď ortuťová výbojka RVLX 125W sa normálne rozsvieti?
Název: Re: Prečo výbojka SHCP 110W bliká pri odporovom predradníku? Přispěvatel: zerotest 16.11.2007, 15:49 Je to zřejmě její vlastnost.
Nevím jestli to ještě platí dneska u všech výbojek, ale výbojky, které neměli v označení písmeno L potřebovali startovací zařízení. Tím odporovým předřadníkem doufám myslíte klasickou tlumivku. Název: Re: Prečo výbojka SHCP 110W bliká pri odporovom predradníku? Přispěvatel: Peter Krajňák 16.11.2007, 16:04 Tým odporovým predradníkom myslím odporovú špirálu 90 ohmovú, ktorá je v horskom slnku. Na klasickú tlmivku sa tá výbojka normálne rozsvieti.
Název: Re: Prečo výbojka SHCP 110W bliká pri odporovom predradníku? Přispěvatel: Martin Ištok 17.11.2007, 09:04 RVL výbojky majú pomocnú štartovaciu elektródu zatavenú v banke výbojky, napájanú cez odpor. To všetko je súčasťou systému výbojky. Taktiež aj výbojka z horského slnka. Ostatné sodíkové... potrebujú štartovacie zariadenie, vytvárajúce cca 4kV impulzy na zapálenie výboja.
Název: Re: Prečo výbojka SHCP 110W bliká pri odporovom predradníku? Přispěvatel: Martin Ištok 17.11.2007, 09:07 Ešte k tej tlmivke - prechodom prúdu RLC sériovým obvodom vzniká na indukčnocti aj kapacite podstatne vyššie nap. ako je napájacie. Preto sa s tlmivkou zapáli.
Název: Re: Prečo výbojka SHCP 110W bliká pri odporovom predradníku? Přispěvatel: Peter Krajňák 17.11.2007, 09:13 Predsa výbojka SHCP 110W nepotrebuje žiadny zapaľovač, pretože sa používa ako priama náhrada za ortuťové výbojky.
|