Svodič bleskových proudů by měl být umístěn jak co nejblíže vstupu napájení do objektu, tak co nejblíže zemnicí soustavy, aby byly souběhy nechráněného vedení a úbytky napětí na připojovacích vodičích co nejnižší.
Obecně platí, že pokud je hlavní rozvaděč metr či dva od vstupu do objektu a není souběh vstupujícího vedení, je to v praxi tolerováno.
Tejto vzdialenosti od vstupu do objektu by mohol vyhovovať aj HR v strede nepodpivničené
ho domu, do ktorého je prívod a vodič zemniča zdola...
Vtedy je vhodné situovať ostatné vývody zhora a zvodič na spodok HR...
Ja keď už, tak dávam SPD, el. prívod a vývod zemniča mimo HR do samostatnej krabice..
Podľa môjho sa často robí chyba už v plánovaní el. prívodu a vývodu zo zemniča,.. nielenže sú na vstupe do objektu od seba ďaleko, ale ešte križujú rôzne vedenia, či pospájania,..a SPD1 je až v strede domu...
Na vstupe do objektu treba občas riešiť aj el. prívod vzduchom, ...dajmetomu na 1.NP, čo je tiež vstup do objektu...
Podľa môjho je vtedy vhodné SPD1 umiestniť hore, a vývod zo zemniča (od METky) až ku SPD udržať v "s"...
Tak ma napadlo p. Hájek, (
teoreticky)..šlo by v takom prípade urobiť vhodnú odbočku pre potenciál blesku priamo z bleskozvodu?..samozrejme nie do objektu, ale napr. že by SPD bola v krabici na fasáde? ?
Bleskový prúd by sa mal rozdeliť do zemniča a el. prívodu rovnako jak na kombinácii v suteréne...a EI by ostala visieť na potenciály blesku...