Název: Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
Přispěvatel: Jiří Hrábek 23.10.2006, 13:34
Chtěl bych pořídit dva turbobojlery (bojler s 3F topným tělesem a příkonem cca 6kW) do dvougeneračníh o RD (dům má dva oddělené okruhy teplé vody, proto dva bojlery).

Pokud ale zapne nízký tarif, zapne ohřev obou bojlerů a celkový příkon se bude pohybovat kolem 12kW, takže při 25A hlavním jističi na přípojce zbyde zhruba 5kW příkonu na všechny ostatní spotřebiče v domě.

Chtěl bych se zeptat, zda neexistuje nějaké zařízení omezující příkon spotřebiče, případně blokující jeden spotřebič dokud je druhý zapnutý. Např.: druhý bojler by byl automaticky odpojený dokud by se nahříval první.
Pokud takové zařízení existuje, napište prosím, na jakém principu funguje, jak se zapojuje a případné výhody a nevýhody.


Název: Re: Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 23.10.2006, 16:56
Vámi požadované zařízení se jmenuje "přednostní relé".
Funguje to tak, že se měří odebíraný proud v nějaké části instalace a pokud je překročena nějaká hranice, odepne se nějaká zátěž, typicky právě boiler nebo např. elektrokotel.
Používalo se to hlavně v dobách, kdy bylo státem zvýhodňované elektrické topení (cca 1995). V té době se také používaly velké průtokové ohřívače (i třeba 12 kW),  v době, kdy byl v provozu průtokový ohřívač, bylo potom odpojené el. topení, jinak by bylo zapotřebí podstatné zvýšení hodnoty hlavního jističe. 
Na zapojení nic zvláštního nebylo, byly tam průběžné svorky pro připojení měřeného okruhu a dále jeden rozpínací kontakt, který se vřadil před cívku stykače boileru nebo topení.
Na žádné nevýhody nebo omezení si nevzpomínám.
Ve vámi popisovaném případě bych osobně šel spíše cestou navýšení hlavního jističe, 3x 25A se mi zdá pro dvougenerační dům málo i bez boilerů, myslím, že by stačilo navýšení na 3x 32A.
Dále také dost dobře nechápu, co vás vede k použití boilerů 6 kW. Kdyby byly zapojené na 20 hod. sazbu, tak snad ano, dohřívaly by i přes den, ale při použití 8 hod. sazby v tom moc smyslu nevidím.


Název: Re: Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
Přispěvatel: Jozef Halás 23.10.2006, 18:07
http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/pri-51.htm
http://www.elkoep.com/dokumenty/ke-stazeni/pouziti.pdf


Název: Re: Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
Přispěvatel: Milan Karvánek 23.10.2006, 21:19
To použití "turbo boilerů" nějak nevím co tím myslíte. Můžete zde prosím uvést výrobce a typ? Docela bych se rád něčemu přiučil. Možná tuším co máte namysli, ale pokud je to ono, to má potom trochu jiné použití....


Název: Re: Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
Přispěvatel: Michael Holaň 24.10.2006, 09:13
Jenom na doplnění předchozích příspěvků. Přednostní relé ano, výrobce ELKO ano, jen si pozorně prostudujte katalog ,  jaké mají kontakty proudovou zatižitelnost, zpravidla musíte použít ještě stykače, ty jsou rovněž běžně k dostání buď od stejného výrobce nebo např. OEZ Letohrad, samozřejmě mám na mysli přístroje na lištu. Pro výběr typu stykače se podívejte do katalogu, pro vás bude v tomto případě platit hodnota A1 čili odporová zátěž.


Název: Re: Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
Přispěvatel: Jiří Hrábek 25.10.2006, 16:17
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) panu Hasalovi i všem ostatním za cenné informace.
Přednostní relé byla pro mne dosud neznámá věc, (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rozšíření obzorů.

Celou věc jsem ještě jednou promyslel a do RD asi nechám instalovat bojlery s běžným 1F 2kW topným tělesem, vzhledem k použité 8 hod. sazbě nočního proudu to asi bude nejrozumnější.
A budu uvažovat o navýšení hlavního jističe na 3x 32A.

Jinak bojlery s 6kW topným tělesem vyrábí např. DZ Dražice (www.dzd.cz). Je to klasický bojler, ovšem v topném tělese jsou tři spirály, na každé fázi jedna.


Název: Re: Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 25.10.2006, 20:48
Ano díval jsem se na katalog bojlerů  Dražice a musím sdělit toto :
1/ bojler lze zapojit jednofázově - příkon 6kW - velké zatížení jedné fáze
2/ lze zapojit do hvězdy -  rovnoměrné  zatížení fází  cca 2 kW                               
3/ nebo do trojúhelníku - rovnoměrné zatížení fází
Podobný příklad se tady řešil s 3f motorem zapojení hvězda - trojúhelník protékající proudy a příkon v podstatě je to stejné.
Stáhněte si manuál výrobce dočtete se víc.
Proč číst návody jsou to jen 2 nebo 4 dráty... vlastně teď už 3 a 5...


Název: Re: Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
Přispěvatel: Jiří Hrábek 26.10.2006, 15:54
1/ bojler lze zapojit jednofázově - příkon 6kW - velké zatížení jedné fáze
2/ lze zapojit do hvězdy -  rovnoměrné  zatížení fází  cca 2 kW                               
3/ nebo do trojúhelníku - rovnoměrné zatížení fází
Proč číst návody jsou to jen 2 nebo 4 dráty... vlastně teď už 3 a 5...
Bojler jsem samozřejmě třífázově zapojit chtěl. On totiž se zmiňovaným jednofázovým zapojením by nebyl kamarád můj 25A hlavní jistič.
I tak by ovšem při současném provozu dvou třífázově zapojených bojlerů najednou nezbývalo příliš příkonu pro ostatní spotřebiče.


Název: Re: Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 26.10.2006, 20:40
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1375.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1375.0.html)
Klikněte si na tohle a spočítejte příkon bojlerů . :)