Provádíme revize přenosných zásuvkových rozvaděčů, používaných při různých krátkodobých akcích, kde jsou používány pro napájení elektroinstala ce ve stanech, prodejních stáncích, kioscích.
To jste neprozradil, že provádíte revize a ověřování elektrické instalace před uvedením do provozu podle ČSN 33 2000-6 ed. 2. Tím je jasné, co chcete řešit.
Pro stánky a provizorní stavby vně areálu platí ČSN 33 2000-7-711 a revize se provádí v návaznosti na další části 7 souboru ČSN 33 2000. Především musím znát, jaké jsou vnější vlivy podle 5-51 ed. 3 a posuzovat elektrickou instalaci podle 5-52 ed. 2
Pak teprve mohu posuzovat rozvaděče, zdá se do tohoto prostoru a prostředí vůbec hodí.
Pro celou řadu 7 platí mnohé společné zásady pro posouzení bezpečnosti elektrického zařízení.
protože to jsou zařízení jednoúčelová a v podstatě provizorní, platí přísnější pravidla.
Na příklad přívod bude vždy v TNS, kabely minimálně HO7RN-F s vodiči 5x 4 mm2, mechanická chránička s min 450N, délka max. 25 m, průřezy podle příkonu a dokumentace, krytí IP 44 pokud tam je VV AD3 nebo AD4, zásuvky mají RCD a jištění proti nadproudu, Hlavní vypínač s označením, včetně vypnutí vodiče N, všechny vodivé části jsou propojeny na PE svorku vodičem HO7V-Kmin. 4 mm2, dokumentace odpovídající skutečnému provedení....a spousta dalších jemnosti pro složitější jemnou šachovou hru.
V době, kdy jsem musel revidovat takovéto provizoria, tak jsem si vypracoval vlastní manuál.
Nedávno jsem revidoval desítky prodejních stánků, kde mnohé jsou v mobilních pojízdných prodejnách a tak jsem potřeboval z řady 7 také 708, 721, 717 a také 711. A k tomu další související normy a vypracovat svůj kontrolní list pro opakovanou činnost.
Z tohoto pohledu spoustu přenosných rozvaděčů a sériové zapojení prodlužovaček se nevyhoví. Byly vyrobeny pro jiné účely.
Revize kulturních akcí a výstav by měl provádět revizní technik s osvědčením E1X.
To X znamená extra třída, kterou si sám sobě udělí po prostudování všech potřebných norem a souvislosti a vypracuje k tomu svůj manuál. A to hlavně z toho důvodu, že objevíte spoustu systémových závad a většinou to revidované elektrické zařízení nesplňuje podmínky pro bezpečné uvedení do provozu. A zde je nutno argumentovat porušenými články ČSN, případně porušení zákona. Pak zjistíte, že revize spotřebičů a elektrických rozvodů v RD je proti tomu jednoduchá záležitost. Přitom riziko "průserů" je veliké. Proto tyto revize jsou pro extra třídu.