Uvažoval jsem o náhradě jiným časovačem, ale tento spíná ještě další věci, takže bych raději postupoval cestou nejmenšího odporu...
Jestli je ten šrotovník v perspektivním mechanickém stavu, pak cesta nejmenšího odporu je náhrada onoho vačkového spínače nějakým inteligentním relé.
Jestli vidím dobře na fotce 8 spínačů, pak by stačilo třeba SG2-20HR-A pro napětí 100-240V AC, 8x výstupy relé za 4300. Takový stupidní "vačkový" program do něj děláme za 1000 jako "melouch" i s nahráním a odladěním a když připočtete dvojí poštovné, tak i jako kompletní dodávku. Ve Vašem regionu určitě někdo bude také.
Pokud se dá počet reléových výstupů zredukovat na 4, tak je cena automatu daleko nižší.
Jestli se v tom chcete hrabat a stát se součástí stroje, dejte na Y-D speciální relé za 1000. Start (napájení) tohoto relé odvoďte z paralelně spojených výstupů pro původní stykače Y a D.
Synchronní motorek vačkového spínače jednoduše nezpomalíte. Jednoduše jen změnou převodů. Ale některé typy synchronních motorků bez kondenzátorku měly vevnitř mechanickou západku, která určovala směr rozběhu. Když tato západka zatuhla a nepřiléhala k pastorku, motorek občas chytil opačný směr otáčení. Časování vaček by pak mohlo chodit v 50% zapnutí pozpátku a tam by mohlo být jádro pudla - vyhazování pojistek.