Název: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru? Přispěvatel: vanes 14.08.2008, 16:59 Je nutné k oddálenému transformátoru 1000kVA cca 200m od rozvodny vn, zřídit stop?
Rozvodna vn odpojovač OKJ s pojistkami vývod kabelem 3x 22-AXEKVCEY 1x70 k oddálenému transformátoru( suché provedení ) 1000kVA délka cca200m. Transformátor je usazen v samostatném prostoru za dveřmi. Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru? Přispěvatel: Miroš Jan 14.08.2008, 17:37 TO : vanes
Co to je "stop" ? :o Ste na elektrofóru, používejte správné názvosloví. (norm) Když už, tak ovladač nouzového vypnutí, nebo nouzového zastavení. ! Co byste vlastně chtěl tím ovladačem vypínat .Primár trafa, nebo secundér trafa ? No a co na to říká projektová dokumentace ? Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru? Přispěvatel: vanes 14.08.2008, 17:52 Omluva za to stop,chci vypínat primár trafa a projekt to neřeší
Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru? Přispěvatel: Miroš Jan 14.08.2008, 18:18 TO : vanes
No tak když to neřeší projekt, tak proč Chcete ten primár vypínat ? Totiž to není tak jednoduché, vypínat takové trafo. Správná manipulace je trochu o něčem jiném. U takového trafa, (1000kVA), se musí nejdřív vypnout zátěž na secundéru, a pak teprve primár. Nelze vypínat takové trafo na primáru, se zátěží na secundéru. To by mohlo špatně dopadnout. Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru? Přispěvatel: vanes 14.08.2008, 18:50 Musím vám trochu oponovat,jelikož to je odpínač ne odpojovač který zvládne vypnutí i pod
zatížením ze strany nn.Ale k mé otázce,chci se prostě ujistit jestli se musí z jakéhokoliv důvodu (požárních,bezpečnostních atd ) dálkově vypínat. Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru? Přispěvatel: Miroš Jan 14.08.2008, 19:18 Teď sem ňák mimo. To chcete dálkově vypínat "nn" na secundéru ? :(
Jinač pokud to není stanoveno projektem, tak není třeba ovladačem "nouzové vypnutí" realizovat vypínání proiméru toho trafa. :) Apropo, v případě zapínání, musí být postup, nejprve primér bez zátěže trafa, a potom secundér trafa. ;) Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru? Přispěvatel: vanes 14.08.2008, 19:43 Bavím se stále o primeru ,se zapínáním s vámi samozřejmě souhlasím,ale stejně mě to
zajímá jestli by se mělo vypínat nebo ne, aniž by to určil projektant.Pop řípadě v které normě bych to našel. Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru? Přispěvatel: Miroš Jan 14.08.2008, 19:58 TO : vanes
Takže, v prvé řadě je to ČSN 33 2000-4-46, a dále pak ČSN 33 2000-5-537. ;) Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru? Přispěvatel: vanes 14.08.2008, 20:06 Děkuji a někdy příště.
Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru? Přispěvatel: akademik.richard 15.08.2008, 10:25 Primer je určitě vypínaný, každá odbočka vn je vypínatelná. Ať už ručním odpínačem, nebo dálkově řízeným. Tak nevím co tady řešíte. :o
Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru? Přispěvatel: Miroš Jan 15.08.2008, 17:43 TO : akademik.richa rd
Jste mimo mísu. ?? Přečtěte si laskavě otázku. (plc) |