Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: vanes 14.08.2008, 16:59



Název: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
Přispěvatel: vanes 14.08.2008, 16:59
Je nutné k oddálenému transformátoru 1000kVA cca 200m od rozvodny vn, zřídit stop?

Rozvodna vn odpojovač OKJ s pojistkami vývod kabelem 3x 22-AXEKVCEY 1x70 k oddálenému transformátoru( suché provedení ) 1000kVA délka cca200m.

Transformátor je usazen v samostatném prostoru za dveřmi.


Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.08.2008, 17:37
TO : vanes

Co to je "stop" ?   :o

Ste na elektrofóru, používejte správné názvosloví. (norm)
Když už, tak ovladač nouzového vypnutí, nebo nouzového zastavení. !
Co byste vlastně chtěl tím ovladačem vypínat .Primár trafa, nebo secundér trafa ?
No a co na to říká projektová dokumentace ?


Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
Přispěvatel: vanes 14.08.2008, 17:52
Omluva za to stop,chci vypínat primár trafa a projekt to neřeší


Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.08.2008, 18:18
TO : vanes

No tak když to neřeší projekt, tak proč Chcete ten primár vypínat ?
Totiž to není tak jednoduché, vypínat takové trafo. Správná manipulace je trochu o něčem jiném. U takového trafa, (1000kVA),  se musí nejdřív vypnout zátěž na secundéru, a pak teprve primár. Nelze vypínat takové trafo na primáru, se zátěží na secundéru. To by mohlo špatně dopadnout.


Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
Přispěvatel: vanes 14.08.2008, 18:50
Musím vám trochu oponovat,jelikož to je odpínač ne odpojovač který zvládne vypnutí i pod
zatížením ze strany nn.Ale k mé otázce,chci se prostě ujistit jestli se musí z jakéhokoliv důvodu (požárních,bezpečnostních atd ) dálkově vypínat.


Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.08.2008, 19:18
Teď sem ňák  mimo. To chcete dálkově vypínat "nn" na secundéru ?  :(

Jinač pokud to není stanoveno projektem, tak není třeba ovladačem "nouzové vypnutí" realizovat vypínání proiméru toho trafa.  :)

Apropo, v případě zapínání, musí být postup, nejprve primér bez zátěže trafa, a potom secundér trafa.  ;)


Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
Přispěvatel: vanes 14.08.2008, 19:43
Bavím se stále o primeru ,se zapínáním s vámi samozřejmě souhlasím,ale stejně mě to
zajímá jestli by se mělo vypínat nebo ne, aniž by to určil projektant.Pop řípadě v které normě bych to našel.


Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.08.2008, 19:58
TO : vanes

Takže, v prvé řadě je to ČSN 33 2000-4-46, a dále pak ČSN 33 2000-5-537.
 ;)


Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
Přispěvatel: vanes 14.08.2008, 20:06
Děkuji a někdy příště.


Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
Přispěvatel: akademik.richard 15.08.2008, 10:25
Primer je určitě vypínaný, každá odbočka vn je vypínatelná. Ať už ručním odpínačem, nebo dálkově řízeným. Tak nevím co tady řešíte.  :o


Název: Re: Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
Přispěvatel: Miroš Jan 15.08.2008, 17:43
TO : akademik.richa rd

Jste mimo mísu.  ??  Přečtěte si laskavě otázku.  (plc)