Název: Je nutné překlemovat skupinové plynoměry na podlažích bytového domu? Přispěvatel: Žůrek 06.07.2007, 11:35 Je nutné překlemovat skupinové plynoměry na jednotlivých podlažích bytového domu pro byty uživatelů. HOP zřízena,plynový kotel (přívod plynu) připojen na doplňk.ochr.po spojování v jednotlivých bytech. Pokud ano, kdo má tuto má tuto povinnost-dodavatel elektro nebo plynaři?Z předešlé diskuse ve "vyhledávání" to není.
Název: Re: Překlemování plynoměrů Přispěvatel: Štefan Beláň 06.07.2007, 14:06 TO: Žůrek
Ano, je to nutné. Špatně jste hledal, je to dost diskutované téma. Vyberte si zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3758.msg24926.html#msg24926 http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3031.msg21410.html#msg21410 http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5164.msg33659.html#msg33659 Název: Re: Překlemování plynoměrů Přispěvatel: Žůrek 06.07.2007, 16:32 Děkuji za odpověď nicméně bych potřeboval vědět,když je to zařízení plynáren kdo je povinen plynoměr překlemovat?
Název: Re: Je nutné překlemovat skupinové plynoměry na podlažích bytového domu? Přispěvatel: Milan Karvánek 06.07.2007, 20:58 Proč myslíte, že je to zařízení plynáren? Domovní rozvody, byť před plynoměrem jsou součástí domu a jsou majetkem domu. Majitel domu musí rovněž na těchto rozvodech provádět na své náklady údržbu. je to stejné jako se stoupačkami elektriky HDV.
Název: Re: Je nutné překlemovat skupinové plynoměry na podlažích bytového domu? Přispěvatel: Dunda Miloslav 07.07.2007, 17:50 Máte pravdu. je to povinost plynáren při montáži plynoměru. Mají to uvedeno v ČSN 38 6442, čl.55.
Název: Re: Je nutné překlemovat skupinové plynoměry na podlažích bytového domu? Přispěvatel: Tibor Hanko 07.07.2007, 21:14 http://elektrika.cz/hledani_csni?stupen=38%206442&SearchableText=38%206442
takže to radšej urobte vy, ide o vašu bezpečnosť. Název: Re: Je nutné překlemovat skupinové plynoměry na podlažích bytového domu? Přispěvatel: Stanislav Bartel 08.07.2007, 09:50 Nejen plynoměry, ale také přírubové vodoměry a měřiče tepla vodičem Cu 4mm2. Pro magneticko-indukční průtokoměry se dodávají zemnící kroužky do přírub. Myslím, že je to norma ČSN 332000-4-41. povinost toho, kdo zařízení instaluje.
|