Jiří Špalek
|
|
« kdy: 23.04.2013, 19:11 » |
|
V době mezi zapnutím mikrovlnky a přetažením všech vývodů rozvaděče přízemí na nové místo (cca 4hodiny) došlo ke zničení všech zdrojů a mikrovlnky, neodešla zářivka ani úsporka. Jediný reagující jistič byl od mikrovlnky 16A/1/B . Ve zdrojích vydržely varistory (275V) odešly transformátory . Z důvodu postupné rekonstrukce je instalace jaká je. Při přesunu rozvaděče přízemí na trvalé místo jsem musel odpojit kotelnu i patro, ale jelikož je dům používaný, připojil jsem oba CYKY 5Cx4 na CYKY 4Bx2,5 provizorně natažený z garáže a nutné světelné obvody přízemí jsem připojil přes prodlužovák také z garáže. Přepojování probíhalo bez napětí, pouze světelné okruhy přízemí jsem připojoval pod napětím.
Popis instalace: Rozvaděč garáž - připojený z elektroměrovéh o CYKY 4Bx10 25A/3/B Rozvaděč fotovoltaika - do garáže 5Cx6 (odjištěný, vypnutelný) Rozvaděč přízemí - připojený z garáže CYKY 5Cx6 (nevypnutelný) Rozvaděč kotelna - připojený z přízemí CYKY 5Cx4 (nevypnutelný) Rozvaděč patro - připojený z přízemí CYKY 5Cx4 (nevypnutelný) nevypnutelný = neodjištěný přívod
Spotřebiče (připojené): mrazák, lednice, mikrovlnka, regulace pro topení (vč. čerpadel), zdroje pro 3 notebooky a switch, + několik svítidel (zářivka, úsporky, 300W halogen)
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 23.04.2013, 20:27 » |
|
váš popis působí trochu záhadně- mě jako první napadne chyba v připojení N a následná destrukce zdrojů.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
jiří špalek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 28.04.2013, 16:06 » |
|
Děkuji všem za názory. MW vyčouzena na total = zdroj pro elektroniku je mimo napájení zbytku po ohledání => MW připojena na fázi 1, vše zaplé a odešlé na fázi 2,3 to David Hruda: ano, ale dotaz jsem položil proto, že si toho nejsem vědom - když utáhnu šroub v čoko tak to poznám i na kabelu (vodiči) to Radim Strycharski - varistory se staví na rms jak říká JS -- prohlídněte si nabídku obchodů s elektronickými součástkami to Antonín Vaněk - 100% ne, to by neudržela tl. u zářivky ani úsporky (ale i já jsem dělal ve sklepě pod čelovkou...) to ACEOF ACES: toho se bojím taky, šlapal jsem v té spoušti jak v hnoji - z vysoka, ale nahusto to Ludvík Kubík: ANO na všechny otázky, jsem totiž od fochu - platnou vyhlášku i s potvrzenou (a odmakanou) praxí mám teprve 17let (PS: elektroniku dělám od 11 ;-) -půl základky navíc) - jak říká jeden soudruh socan (jméno tý kuy si nepamatuji) jsem parazit - mám foto zdroje (předřadníku) pro zářivku s varistorem DEATH, kde mi jeden dobrák nahulil dvě fáze... (AV to povídá) to Jiří Schwarz: prosím o radu nápovědu -> vinutí traf (china) 1. jak dlouho musí procházet něco co ho přepálí 2. jaká špička udělá to samé v době do vybavení jističe - to jsem tuto protáhl => CY 2,5 to all: co mohou provést v síti trafa mikrovlnky, lze upálit trafo a nevzít varistor na fest PS: jsem na mateřské dovolené tudíž makám jako šroub, poté co se vrátí mami, jede do práce tati (jsme bílí, musíme si poradit)
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 28.04.2013, 16:29 » |
|
to all: co mohou provést v síti trafa mikrovlnky, lze upálit trafo a nevzít varistor na fest Například tam pustit 300 V ~
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
jiří špalek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 28.04.2013, 16:55 » |
|
Dodatek: tato SALTEK ochrana je skorem na přívodu (FVE +10m CYKY 5x6), ale problém ve vyrovnání (vybavení) vidím stále v té CYKY 4x2,5 http://www.saltek.eu/files/vyrobky/FLP-B+C%20MAXI%20VS_3.pdfZdroje a peníze za nové jsou v (, ) jen hledám pro příště. PLS: máte někdo skušenost s nějakým simulačním softwarem?
|
|
|
|