Název: Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ? Přispěvatel: Zuzana Dočkalová 08.03.2009, 07:47 Potřebuji do země položit kabel z elektroměrové skříně do bytové rozvodnice. Jak hluboko musí být a musí být v nějaké chráničce a nebo dát na něj červenou folii?
Je to na mém pozemku a také vedle tohoto kabelu položím i kabely na venkovní zásuvku a ovládání branky. Je to možné? #112# Název: Re: Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ? Přispěvatel: Pavel Horský 08.03.2009, 11:04 Nákresy pokládky kabelů jsou v přiloženém souboru. Souběžně s napájecím kabelem domu můžete samozřejmě položit i kabel pro venkovní zásuvku. Slaboproudé kabely je však třeba uložit min 20cm od silových vedení.
Název: Re: Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ? Přispěvatel: Radek Kroutil 08.03.2009, 11:08 Dle výkresu. Souběžně kabely pro zásuvky, el.vrata i zvonek můžete dát do stejného pískového lože
Pavel byl rychlejší... >:( Název: Re: Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ? Přispěvatel: František Bernard 08.03.2009, 14:23 Paní Z.D. Míry v řezu A-A jsou určeny pro kabely vysokého napětí. Pokud nad kabelem bude mechanická ochrana, lze mít v terénu nebo chodníku krytí 35 cm, jak uvádí tabulka 52HN10. mezi povrchy kabelů sdělovacími a silovými do 1 kV nejméně 15 cm podle čl. 521.N11.6. Obojí je z ČSN 33 2000-5-52.
Název: Re: Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ? Přispěvatel: IM 08.03.2009, 15:16 Obrázky u prvních dvou příspěvků jsou částečně zavádějící. Radek Kroutil - hloubka 1000 mm pro nn?? ::)
Zjednodušeně: - při zakrytí cihlou nebo obdobnou přepážkou hloubka 350 mm - při použití pouze fólie hloubka 700 mm po kabel - při křížení jiných sítí nebo v místě se zvýšeným mech. namáháním použít ochr. chráničku, hloubka dle potřeby |