Název: Jaké stačí kabely pro společné prostory bytového domu? Přispěvatel: Z.S. 12.06.2008, 17:08 Jak nahlížet na nový rozvod ve společných prostorách tří- podlažního bytového domu (schodiště,chodba,sklep) pro normální a nouzové osvětlení(svítidla s baterií)a domácí tlf.
Stačí kabely CYKY a sdělovací kabel SYKFY nebo použít bezhalogénové kabely jak silové tak sdělovací. S odkazem na vyhlášku 23/2008 O tech. podmínkách požární ochrany staveb. Název: Re: Jaké stačí kabely pro společné prostory bytového domu? Přispěvatel: Jagiello 13.06.2008, 08:46 Společné prostory = problém únikových cest.
Řešte ve spolupráci s projektantem požární ochrany jej nevyřešíte. Vyžádejte si požární zprávu k projektu pro stavební povolení. Pokud jsou komunikace klasifokovány jako chráněné únikové cesty, musíte řešit mimo jiné požární odolnost rozvaděčů. Kabely CYKY pod omítkou nebudou vadit, pokud nemusíte zajistit jejich funkci i během požárů. Nouzová svítidla nemusí být na všech společných komunikacích - požadavky sdělí požární zpráva, ČSN 33 2130, ČSN EN 1838. |