Mam ist robit rekonstrukciu elektro rd.
1. Vec, co sa bude menit, ze sa bude presuvat ET na hranicu pozemku, s tym ze sa nastresak zhodi a uz sa spravi pripojka zemou. Vsetko je to oficialnou cestou cez rozvodne zavody. Kedze vykopove prace su v plnom prude a ma sa robit aj vnutorna rekonstrukcia rd, budem tam potrebovat dostat uzemnenie na MET, ktore tam neni a na tomto dome neni ani bleskozvod. Preto som sa rozhodol ze do vykopu, sucastne s privodnym kablom od ER dam aj uzemnenie, ktore chcem pripojit na MET.
Problem je, ze ako sa dostat do domu. Napadlo ma, ze by som pouzil uzemnovacie priechodky(body). Pasovinu by som ukoncil v tomto bode vonku z vykopu, dalej by som sa prevratl dnu tam dal druhy bod a na neho pomocou ocka pripojit CYY vodic a  v trubke to viest k MET.Vodic by bol v zemi na ktory ide este poter a nato ide polystyren kde niekde bude podlahove kurenie. Nechcem tahat cez dom gulatinu je s tym viac roboty. Mozem to takto realizovat popripade mate lepsie napady?


Název: Re: Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.03.2016, 09:11
Přípojnice by měla být co nejblíže vstupu zemního vodiče do objektu.
Velkým problémem bývá vlhkost kolem vyvrtané díry obecně.


Název: Re: Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
Přispěvatel: Pavel Horský 20.03.2016, 09:25
Toto řešení le mého soudu zcela jistě ne.
Už jen díky vytvoření obrovského tepelného mostu, díky kterému dojde při značně rozdílných venkovních a vnitřních teplotách ke srážení a vzniku kondenzátu.


Název: Re: Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
Přispěvatel: Patrik Dedík 20.03.2016, 11:41
Toto řešení le mého soudu zcela jistě ne.
Už jen díky vytvoření obrovského tepelného mostu, díky kterému dojde při značně rozdílných venkovních a vnitřních teplotách ke srážení a vzniku kondenzátu.
A keby som pouzil krabicu do zateplenia od KOPOSu, ze by tam nevznikali tepelne mosty a z vonku by to vyzeralo ako sz v krabiceli a zakrytovana. Popripade do tej diery z vonka dnu by som mohol nastriekat pur penu ci ani takto by to nemohlo byt? A co by ste navrhoval?


Název: Re: Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
Přispěvatel: Pavel Horský 20.03.2016, 12:33
Poradím vám jen jedno.........
Domluvte se s projektantem, který vyprojektoval dokumentaci pro provedení rekonstrukce vámi popisovaného objektu. Jistě bude mít řešení a možná vám za navrhovanou změnu v PD nebude ani nic účtovat.
Já návrhy zdarma neprovádím :-)


Název: Re: Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
Přispěvatel: Patrik Dedík 20.03.2016, 14:09
Poradím vám jen jedno.........
Domluvte se s projektantem, který vyprojektoval dokumentaci pro provedení rekonstrukce vámi popisovaného objektu. Jistě bude mít řešení a možná vám za navrhovanou změnu v PD nebude ani nic účtovat.
Já návrhy zdarma neprovádím :-)
Chapem:)) co sa tyka projektu, pripojku nn ako projekt som robil ja a na tu rekonstrukciu projekt neni a asi ani nebude. Ak by si klient poziadal o PD budem ho robit ja. Len som chcel poradit ako to najlepsie spravit to uzemnenie, bez toho aby som musel kopat atd.


Název: Re: Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 20.03.2016, 16:15
To co jste postnul, se používá, když se to dává do armovaného betonu. Takže zůstane budď na jedné straně stěny, nebo na obou bod pro možosti připojení MET.

Nebál bych se toho a uzemnění bych vytáhnul, ideálně poplastovaný FeZn d10mm, společně s přívodním kabelem co nejblíže k rozvaděči, a tam zasekal KO125/250 a do ní osadit nejakou tu svorkovnici MET. Sice se s tím bude huře dělat, ale půjde to, nebojte...

Alternativně z uzemnění vytáhnout CY16/25 a tu dotáhnout na MET jak je popsáni výše. Toto má to úskalí, že musíte spoj uzemnění (FeZn něco?) + měď dost důkladně ošetřit proti korozi, přeci jen Zinek s mědí se v zemi nebudou mít moc rádi a mohlo by to hooodně rychle uhnít.