Název: Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
Přispěvatel: Tomáš Barteček 10.02.2010, 18:53
Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4 podl. panel. domu při rekonstrukci HDV(hlav. dom. vedení)? Stačí svodič přepětí I.třídy nebo musí být kombinovaný svodič třídy I. a II. ? Stačí umístění na přívodu nebo by měla být přep. ochrana II. třídy na každém podlaží?


#105#


Název: Re: Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
Přispěvatel: Jan Hájek 12.02.2010, 16:20
Mrkněte se na předmluvu KIníŠky 2.0 www.kniSka.eu a pak dotaz přeformulujte.


Název: Re: Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
Přispěvatel: Vladimír Brok 13.02.2010, 07:33
Obecně platí, že ochrana typ 1 (dříve tř. B) se má instalovat co nejblíže k přechodu z nechráněného do chráněného prostředí objektu, t. j. např. do HDS a nebo hlavního rozvaděče. Ochrany typ 2 (dříve tř. C) je vhodné v rozlehlejších instalacích instalovat decentralizova ně v podružných rozvaděčích. V konkrétních případech je vhodné přihlédnout i k dalším místním specifikacím, které by mohly ovlivnit výslednou konfiguraci ochranných prvků. Důležitá poznámka: pokud mezi ochranou typ 1 a nejbližší ochranou typ 2 je délka vedení (rozvodu) kratší než 15 m je nutné osadit oddělovací tlumivky. Dále platí připomínka Jana Hájka.
Brok, Ž. Brod.
 


Název: Re: Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
Přispěvatel: František Šohajda 13.02.2010, 11:09
A co tu pořád omývaná otázka: Co řeší projekt??
U 4 podlažního panelového domu by měl projekt být bez pardonu!!