Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« kdy: 04.02.2016, 10:03 » |
|
Hlavní jistič před elektroměrem mám naddimenzovaný a platím zbytečně velké poplatky za rezervovaný příkon (v domě není už tak velký odběr jako byl v osmdesátých letech když se topilo akumulačkami), chci ho tedy ponížit.
Aktuální spotřebu všech spotřebičů v domě jsem si spočítal, chci to ale i změřit. Hlavní přívodní kabel je dobře přístupný, dá se kolem něho umístit klešťový multimetr a změřit protékající proud když v domě zapnu všechny spotřebiče.
Nevím ale, jak naložit s náběhovými proudy, například když startuje lednička. Dočetl jsem se, že lednička může při startu odebírat klidně i 20A. Je nutné tyto náběhové proudy do hodnoty hlavního jističe (do rezervovaného příkonu) započítat, nebo probíhají po tak krátký časový interval, že s tím charakteristik a jističe (asi B?) počítá? Takže má metoda, že změřím skutečný odběr, k tomu přidám rezervu 15%, nebudu řešit náběhové proudy, a podle výsledku zvolím hodnotu hlavního jističe (rezervovaného příkonu) na nejbližší vyšší standardní hodnotě bude fungovat?
Pro doplnění, spotřebiče typu motor jsou v domě pračka, lednice, myčka, vrtačka, sekačka trávy, cirkulační čerpadlo TUV. Nemotorové spotřebiče jsou přímotopy, indukce, rychlovarka, tv.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 05.02.2016, 09:46 » |
|
Nezapomente vsak ze pri snizeni hodnoty vam sice klesne mesicni pausal ale po dvou letech vam zbyly prikon propadne distributorovyi. Coz je 500kc za 1A v 3f. odberu.
Omyl, od 1.2.2016 to propadá bez náhrady okamžitě.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 05.02.2016, 10:05 » |
|
Omyl, od 1.2.2016 to propadá bez náhrady okamžitě.
Jen doplním.... Už to propadlo!
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 16.02.2016, 09:50 » |
|
Omyl, od 1.2.2016 to propadá bez náhrady okamžitě.
Tak mám tři různé informace, a to od elektrikářů. Jeden tvrdí, že zůstane rezervováno po těch 48 měsíců, vy tvrdíte, že od 1.2.2016 propadá, a to dokonce bez náhrady, jiný elektrikář tvrdí, že při snížení rezervovaného příkonu ČEZ mě zaplatí těch 500 Kč/A, stejně jako se musí platit jim když se navyšuje. Co je tedy pravda a kde to má formální oporu, nějaká vyhláška, zákon?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 16.02.2016, 10:15 » |
|
... kde to má formální oporu, nějaká vyhláška, zákon?
458/2000 Sb. energetický zákon (v platném znění) 210/2011 Sb. o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Nebo: www.eru.cz/cs/informacni-centrumEnergetický regulační úřad (lepší info vám nikdo nedá)
|
|
|
Zaznamenáno
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|