Název: Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
Přispěvatel: Jakub Horváth 28.09.2023, 16:48
RD je založený na základových patkách a železné konstrukci svařované z jeklů,  viz příloha. Jaká je zde nejlepší varianta řešení uzemňovací soustavy, postačí obvodový zemnič v půdě okolo objektu a nebo je rozumné nějakým způsobem využít výztuž těch základových patek? A co s tím železným roštem, lze ho napojit k uzemňovací soustavě?


Název: Re: Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.09.2023, 08:20
No, nemáme dostatek informací o velikosti těch patek, ale domnívám se, že správně provedený okruhový zemnič bude v tomto případě dobrým řešením.

Na povrch bych z něj vyjel oplastovaným drátem a připojil jej přes tu kovovou konstrukci na MET svorkovnici pod silovým rozvaděčem. ALe berte to jako všeobecnou radu, bez hlubší znalosti konkrétního projektu, objektu a místa.

Osobně bych zvolil tuto variantu, protože přímo pod tímto objektem bude pravděpodobně velké sucho a to zemniči úplně neprospívá. Také si pod patkou představuji třeba kus betonu, o rozměru třeba 50x50cm a to je na zemnič dost málo. Vzájemné propojení patek mi přijde jako mnoho práce (pokud to má být provedeno správně),  s minimálním úspěchem. Největší smysl mi v tomto případě dává právě okruhový zemnič.


Název: Re: Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.09.2023, 08:23
Doufám že to nebude znít jako provokace, prvním krokem by mělo být že projektant zjistí vlastnosti podloží (měrný odpor) a podle toho navrhne rozsah uzemnění aby bylo dosaženo vhodných parametrů uzemnění

A na tom základním požadavku se pak dá vymýšlet jak provést některé detaily


Název: Re: Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.09.2023, 21:46
Celkem výzva na úvahu:
Dejme tomu, že bude položen okružní pásek a spojen s kovovým rámem.
Kde bude referenční zem?
Svod hromosvodu:
Ukončit na konstrukci?
Připojit ke konstrukci a pokračovat na pasek?
Vyhnout se konstrukci a připojit jen k pásku?


Název: Re: Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
Přispěvatel: Jan Franěk 30.09.2023, 09:16
Přes konstrukci bych vyjel se zemí na METku. Svodama bych jí asi spíš "objel". Ale je to jenom úvaha bez důkladné znalosti toho objektu a místních podminek