« Odpověď #7 kdy: 12.08.2016, 12:58 » |
|
Taky postrádám smysl toho, abych uváděl v projektu, jak dlouhý kabel smí zůstat bez podpory. Od toho je seznam norem na začátku technické zprávy (kterou nikdo nečte, bohužel).
A co tohle (viz příloha)?
|
uchyty.JPG (43.78 KB, 928x307 - prohlédnuto 1135 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 12.08.2016, 13:41 » |
|
Neplatí tabulka 101 jen v Německu? NKT má v katalogu, že namáhání kabelu pro pevné uložení nesmí překročit 15N/mm2, nešlo by to použít?
|
NKT 15Nmm2.JPG (34.17 KB, 1216x90 - prohlédnuto 719 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #10 kdy: 12.08.2016, 14:02 » |
|
Neplatí tabulka 101 jen v Německu?
Nene, je převzata z ČSN 34 7402, tab. 5.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #12 kdy: 12.08.2016, 14:20 » |
|
Ta bude zrušená, neměla by se používat spíš ČSN EN 50565-1? Tam je to podle mých poznámek tab. 1, nemám momentálně přístup k normám abych to ověřil. Edit: tedy ne že by to nebylo jedno, pokud vím, jsou ty tabulky stejné. Ano, je to i tam.
|
podpery.JPG (69.77 KB, 762x322 - prohlédnuto 929 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 12.08.2016, 14:24 » |
|
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 12.08.2016, 17:34 » |
|
ustanovení NV č. 101/2005 Sb. - příloha
2.1.2 Všechny části instalace musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a nesmějí nepříznivě ovlivňovat jiná zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a chráněny proti účinkům zkratových proudů a přetížení; části zařízení musí být provedeny tak, aby na místech, jimiž prochází elektrický proud, nemohlo za běžných provozních podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů.
2.1.5 Instalace musí být provedeny a uloženy tak, aby byly přehledné, průchody stěnami a konstrukcemi musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít k poškození instalace ani stavby. Vzdálenosti vodičů a kabelů navzájem, od částí staveb, od nosných a jiných konstrukcí, musí být voleny podle druhu izolace a způsobu jejich uložení.
|
|
|