Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: peter p 15.03.2009, 19:07



Název: K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
Přispěvatel: peter p 15.03.2009, 19:07
Mam novostavbu rd a po revizii el instalacie som zistil ze mam jeden prudovy chranič 0,1a  a dva 0,03a prave ten 0,1a mam na kupelku kedze neviem zistit do akeho prostredia je chranič s hodnotou 0,1a tak sa obraciam na vas lebo všade sa pise že ma mat hodnotu30 ma čo stym 0,1a mam ho vymenit všetky chraniče su 3fazove



#116#


Název: Re: K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.03.2009, 21:19
Například jako ochrana před požárem. Třeba v případě podkroví, kde se kabely vedou po trámech, a nebo v dřevostavbách.


Název: Re: K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
Přispěvatel: Miroš Jan 15.03.2009, 21:24
TO : peter p

Pokud máte FI 0,1A na koupelnu, je to špatně.  (norm)


Název: Re: K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.03.2009, 22:17
Samozřejmě jak píše kolega Miroš.
Pokud je použit 0,1A chránič na koupelnu, je to špatně. Tento má opodstatnění u RD asi jen v případě,  který jsem popsal předtím.
Na všech zásuvkách v běžných instalacích musí být chránič 0,03A. Pokud je tedy opravdu použit na koupelnu, bude nutné ho vyměnit za 0,03A chránič.

Odpovídal jsem jenom na to, k čemu se používá chránič 0,1A a zapomněl odpovědět na ostatní  :-[
Za toto se omlouvám.


Název: Re: K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.03.2009, 22:52
Před požárem chrání přístroj s reziduálním proudem do 0,3A. Jako hlavní vypínač s charakteristik ou S (selektivní) je to ideální věc, občas na to slyší i pojišťovny.

Pokud vám ten chránič 0,1A dali na koupelnu, je to na reklamaci a žalobu na obecné ohrožení (smajlík lehká ironie). Pan revizní technik zřejmě přehlídl štítek.

Radši se zeptám: opravdu je ten chránič na koupelně?


Název: Re: K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
Přispěvatel: Kamil Novák 15.03.2009, 23:10
Pan revizní technik zřejmě přehlídl štítek.

Copak o to, přehlédnout se mohl, ale při měření na tom RCD by měl zpozornět.  (!)


Název: Re: K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
Přispěvatel: Vladimír Kadlec 16.03.2009, 15:12
TO: peter p.
Udělejte pro jistotu ještě jednou kontrolu funkce chráničů, není to náhodou tak, že chránič s hodnotou 0,1 A je předřazen chráničům 0,03A? Pak li že tomu tak není, můžete začít s reklamací. Nicméně i potom by to bylo, pokud nejde o dřevostavbu, nestandarní řešení.


Název: Re: K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 16.03.2009, 19:00
Přátelé, co to máte pořád s tou teorií, že 0,1A chránič slouží jako ochrana proti požáru? Vždyť 0,03A fíčko poslouží v tomto směru stejně dobře a troufám si říct, že 0,3A také.

Je však možné, že projektant předřadil 0,1A chránič ve funkci centrálního chrániče  před 0,03A v jednotlivých větvích a větvích bez 0,03A chrániče (například světla mimo koupelnu). To by měl posoudit přišedší elektrikář přímo na místě montáže. Takhle je to hádání z křišťálové koule zda někdo něco zkonil, nebo byl projektant pečlivka.


Název: Re: K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
Přispěvatel: náhodný čtenář 16.03.2009, 20:12
Přátelé, co to máte pořád s tou teorií, že 0,1A chránič slouží jako ochrana proti požáru? Vždyť 0,03A fíčko poslouží v tomto směru stejně dobře a troufám si říct, že 0,3A také.

0,1A chránič lze použít na ochranu proti požáru. 0,03A taky, ale lze i pro koupelnu, zásuvky atd. Tazatel se ptal na 0,1A chránič pro koupelnu, tak odpovědi jsou správně.


Název: Re: K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 17.03.2009, 09:28
0,1A chránič lze použít na ochranu proti požáru. 0,03A taky, ale lze i pro koupelnu, zásuvky atd. Tazatel se ptal na 0,1A chránič pro koupelnu, tak odpovědi jsou správně.

To chápu, ale z předchozích odpovědí by mohl náhodný čtenář nabýt dojmu, že hen ten 0,1A je proti požáru a 0,03A proti úrazu a to by byla chybná doměnka.


Název: Re: K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
Přispěvatel: náhodný čtenář 17.03.2009, 13:23
0,1A chránič lze použít na ochranu proti požáru. 0,03A taky, ale lze i pro koupelnu, zásuvky atd. Tazatel se ptal na 0,1A chránič pro koupelnu, tak odpovědi jsou správně.

Náhodný čtenář se nedomnívá, náhodný čtenář ví, protože je RT E2A a elektřinou se živí už přes 30 let.  ;)


Název: Re: K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
Přispěvatel: František Šohajda 17.03.2009, 18:37
Náhodný čtenář není RT -EZ protože se neumí představit!!!
To může říci kterýkoli zedník že je RT-EZ !!/poklonu k dobrým zedníkům!!/


Název: Re: K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
Přispěvatel: Zbyněk Novák 17.03.2009, 20:20
vyrabí se proudový chraniče i s menším reziduální proudem než 30mA? třeba 10mA?


Název: Re: K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
Přispěvatel: Miroš Jan 17.03.2009, 20:42
TO : Zbyněk Novák

Ano vyrábí.