Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 16.06.2022, 17:44 » |
|
Kolegové, pomohlo mi vaše nasměrování.
V podstatě se jedná o napájení požárního ventilátoru, kde je nějaký třífázový motor napájený původním 7,5 kW měničem. To ovšem ještě neznamená, že je tam 7,5 kW motor. Nečekám zde tedy nějakou raketovou vědu co se týče funkcí a další výbavy měniče. Celé to funguje tak, že po rozbití požárního tlačítka se sepne ventilátor k odvětrání CHUC. Ten je napájen ze sítě 400V přes FM. Pokud by však došlo při hasebním zákroku k odpojení od sítě, musí měnič sosnout DC ze záložních baterek. To je celá triviální logika zdroje UPFD tak, jak byl navržen a jak je zapojen.
Problém spočívá v tom, že při poslední funkční zkoušce cca rok nazpět bylo vše v cajku, baterky držely, ventilátor fungoval. Nyní byly baterky nafouklé, popraskané a při rozběhu na měniči vyskakovala porucha v přepětí na napájení DC sběrnice. Když byl zaplý napájecí zdroj, bylo tam napětí cca 590V, když se odpojil, padlo napětí někam na 280V. To vysvětluje stav baterek. Pokud v tomto stavu baterek došlo ke spuštění ventilátoru, vyskočila výše zmíněná chyba. Ale kde se vzalo přepětí, překračující špičkově 800V, když baterie v tom stavu jsou na zdroji již jako spotřebič a spíš bych čekal poruchu kvůli podpětí? Nebo dělám někde chybu ve svém uvažování? mohu se nyní jen domnívat, zda není chyba v napájecím zdroji a stav baterek a poškození měniče je jen následek této poruchy napájecího zdroje. Ale ten zdroj když odpojím od zátěže, tak píše cca 594 V, což se mi zdá celkem málo, pokud má udržovat baterie nabité. Napájení DC sběrnice ze zálohy je přes diody, takže poškození zdroje event. špičkou způsobenou doběhem ventilátoru nepředpokládám .
A jinak je to už klasika. V rozvaděči žádná dokumentace. Kontaktoval jsem výrobce uvedeného na štítku, ten mi odepsal, že se jedná o zařízení z roku 2009 a že dokumentaci po 10 letech skartují. SVJ se tváří, že žádnou dokumentaci nedostalo. Mám navrhnout rekonstrukci UPFD zdroje, ale když řeknu, ať mi dají aspoň požární zprávu, kde je napsaná požadovaná doba zálohy a výkon ventilátoru (zatím jsem se neodhodlal k tomu, abych lezl větrací šachtou opsat štítek motoru), tak se předseda tváří, že nerozumět jazyku mého kmene. Přitom zrovna v tomto domu již před pár lety hořelo a od té doby si dávají majzla, aby požární zařízení byla v cajku. Dnes mají schůzi, tak uvidíme, jaký bude další vývoj.
|