Název: Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí? Přispěvatel: Pavel Tesař 02.03.2010, 18:42 Nad FVE na střeše je zbudován oddálený hromosvod a dodavatel požaduje dodatečné pospojování nosné konstrukce FVE panelů na nejbližší PE svorkovnici. Je to správné?
#uft# Název: Re: Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí? Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.03.2010, 20:29 ...pospojování nosné konstrukce FVE panelů na nejbližší PE svorkovnici. Je to správně? Ne tak docela. Pro to pospojení platí ještě další podmínky - viz ČSN EN 62305-3. Zjednodušeně - co nejkratší a nejpřímější cestou, průřezem Cu 16 mm2 (dalo by se za určitých okolností použít i průřez menší, ale nedoporučoval bych to - úspora je s ohledem na cenu FVE pofidérní) - ta "nejbližší" PE svorkovnice musí být spojena s EPS HOP (nebo se zemničem) průřezem Cu min. 16 mm2 Název: Re: Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí? Přispěvatel: Jan Hájek 02.03.2010, 20:58 Pokud by konstrukce v ochranném prostoru jímací soustavy byla , ,ve vzduchu,, bylo by to hlavně nebezpečné, pokud by se na konstrukci dostalo nějaké napětí.
Nelze také podceňovat možnost indukce při spínacích jevech či blízkém úderu blesku, ale i statické nabíjení způsobené prachem v proudícím vzduchu. Toto vše by mohlo vést k poškození panelů, jejichž odolnost není rozhodně vysoká. Vše o FV a blesku s přepětím, naleznete zde: http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/fve Název: Re: Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.03.2010, 22:45 Dobré pospojení rámů je důležité i pro správnou funkci detekce poruchy izolačního stavu. Spojení nosným profilem nestačí, elox moc nevodí. Rámy mají kostřící bod, který bych pospojoval nějakou šestkou a svedl to na PE šestnáctkou. Neplatí pro thin-film panely.
|