Název: Kdy je mozne riesit nudzove vypnutie zariadenia cez programovatelnu logiku? Přispěvatel: Gabriel Homoly 28.04.2008, 08:50 V ktorych pripadoch je mozne riesit nudzove vypnutie zariadenia cez programovateln u logiku?
(PLC, mikroradic) a kedy je striktne predpisane bezpecnostne rele ( napr. ako u strojnych zariadeni ). Čistič c4u poznamenává Smazal jsem ,Rad by som sa informoval, mezery, druhou otazku Doplnil jsem otazník Téma jsem přesunul z Dílny Název: Re: Kdy je mozne riesit nudzove vypnutie zariadenia cez programovatelnu logiku? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.04.2008, 09:41 ČSN EN 60204-1 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
Vypnutí pomocí "normálních" obvodů PLC nelze považovat za bezpečnostní funkci. Je možno použít I/O moduly s označením "Safety". Ty pak splňují kategorii vypnutí 3 i 4. Před tím, než začnete řešit způsob (kategorii) nouzového vypnutí, je třeba vypracovat analýzu rizik a teprve na základě této analýzy stanovit kategorie. Mrkněte ještě sem (http://www..../index.php?id_document=32292), v závěru jsou uvedeny další předpisy. |