František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #2 kdy: 11.01.2013, 08:17 » |
|
V projektové dokumentaci musí být Protokol určení vnějších vlivů..... Ten se určuje zejména pro posouzení četnosti revizí !!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Martin Poupě
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Projektant do 1000V
|
|
« Odpověď #4 kdy: 11.01.2013, 14:10 » |
|
V projektové dokumentaci musí být Protokol určení vnějších vlivů..... Ten se určuje zejména pro posouzení četnosti revizí !
No ono to zas není tak jednoduché, vzhledem k tomu, že se jedné o elektrárnu tudíž dle elektrizačního zákona věřejně prospěšné zařízení vzláštní důležitosti (elektrizační zákon jaksi tepelný elektrárny v tomto ohledu nijak nedělí s ohledem na výkon...) Na to to je skutečně nutno aplikovat zpřísněný předpisy...
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #5 kdy: 11.01.2013, 17:50 » |
|
Stanovit lhůtu periodické revize stavební, (neboli pevné), elektroinstala ce, bych jako hlavní problém neviděl. K této elektroinstala ci má dorazit projektová dokumentace. Ono zrevidovat uhelnou elektrárnu, není takový problém. Mě jde spíš o tu vlastní elektrárnu, která je koncipovaná, alespoň dle předložené projektové dokumentace, jako strojní zařízení. Takže revidovat elektrárnu jako strojní zařízení, to znamená protokol o ověření elektrické části dle ČSN EN 60 204-1, nebo jako stavební elektroinstala ci? Dělal jste někdo něco podobného´?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #8 kdy: 11.01.2013, 18:33 » |
|
Tak jsem to zjistil u ČEZ:
revize technologickýc h zařízení každých 6 měsíců kontrola prohlídkou zařízení každý měsíc běžná technická kontrola každý týden za provozu u elektráren s dozorem je při předávce služeb provedena kontrolní obchůzka zařízení
revize instalací nesouvisejícíc h s výrobou el. energie dle prostředí
Takto to je, doufám, že nikdo nebude chtít vědět dle jakých norem to stanovily ale podniková norma to není.
Nejsem přesvědčen o tom, že se toto dá napasovat na tuto výrobnu. Tato výrobna nepojede celý rok, ale pouze několik dní v měsíci.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Martin Poupě
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Projektant do 1000V
|
|
« Odpověď #9 kdy: 11.01.2013, 18:46 » |
|
Nejsem přesvědčen o tom, že se toto dá napasovat na tuto výrobnu. Tato výrobna nepojede celý rok, ale pouze několik dní v měsíci. Nojo ale podle elektrizačniho zákona je to tepelná elektrárna... a ten to jaksi nerozlišuje ani podle výkonu. Podle výkonu se dělí pouze následující elektrárny: fotovoltaické, vodní, větrné.
|
|
|
|
|
Martin Poupě
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Projektant do 1000V
|
|
« Odpověď #11 kdy: 11.01.2013, 19:07 » |
|
Jinak v té štěpce může být v létě spoustu suchého prachu, i v dopravních cestách, takže i hledisko výbuchu může být dosti nepominutelné. Pokud ani elektrárna nemá zpracovanou technickou dokumentaci, je asi lepší se otočit na patě.
Plně souhlasím
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #12 kdy: 11.01.2013, 19:11 » |
|
Nojo ale podle elektrizačniho zákona je to tepelná elektrárna... a ten to jaksi nerozlišuje ani podle výkonu. Podle výkonu se dělí pouze následující elektrárny: fotovoltaické, vodní, větrné.
Já se omlouvám, ale neuvedl jsem výkon. Jedná se o 100kW. No a to je pod tou hranicí stanovenou energetickým zákonem. Tato hranice začíná na 200kW elektrického výkonu, nebo na 1MW tepelného výkonu. Teda pokud si to správně vykládám. Čili dle mého názoru, uplatnit požadavky jako na tepelnou elektrárnu s výkonem 200MW, tady asi nepůjde.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #14 kdy: 12.01.2013, 14:41 » |
|
Pří vyšším výkonu akorát musíte při udělení licence dokladovat finanční předpoklady, že máte na provoz... zák.314/2009Sb. par.5 odst.3 Jinak stejně pro připojení jedete dle elektrizačního zákona.
Samozřejmě že u té výrobny platí elektrizační zákon. Ale pravidla jako u uhelné elektrárny ne. Turbosoustrojí používá ke svému točivému pohybu, ohřátý vzduch.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 12.01.2013, 16:30 » |
|
Samozřejmě že u té výrobny platí elektrizační zákon. Ale pravidla jako u uhelné elektrárny ne. Turbosoustrojí používá ke svému točivému pohybu, ohřátý vzduch. Ohřátý vzuch a ne páru?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|