Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Komerční sdělení 04.07.2016, 10:02



Název: HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
Přispěvatel: Komerční sdělení 04.07.2016, 10:02
HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
    Společnost Hager Electro vyslyšela požadavky od svých zákazníků a v roce 2016 uvádí na český trh novou generaci 4-pólových proudových chráničů s nadproudovou ochranou k použití od 6 do 40A a s vypínací schopností 6kA. Tato kombinace jističe a proudového chrániče slouží k ochraně osob před úrazem elektrickým proudem, proti zkratu a přetížení.
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/hager-4-polove-proudove-chranice-s-nadproudovou-ochranou)


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
   


Název: Re: HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.07.2016, 11:38
Zpravidla mají 4-pólové chrániče upravenou mechanickou část tak, aby N spínal první a vypínal poslední.
Tady je možné dát N vlevo nebo vpravo.
Jak to asi mají udělané tady? Spínají nejprve "krajní" a až potom "střední" kontakty?
Ono by bylo hloupé, kdyby se mohlo stát, že na zlomek vteřiny budou připojeny fázové vodiče a N "ještě ne"...


Název: Re: HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 04.07.2016, 14:42
A nešlo by vyrobit třípolový chránič a čtvrtý vodič N nevypínat?


Název: Re: HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
Přispěvatel: Milan Hudec 04.07.2016, 15:42
A nešlo by vyrobit třípolový chránič a čtvrtý vodič N nevypínat?
Přesně tohle leta sháním :'(


Název: Re: HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
Přispěvatel: Filip Horáček 04.07.2016, 16:08
Přesně tohle leta sháním :'(
Pokud udělám na tomto proudovém chrániči klemu přes vstup a výstup N, ovlivní to funkci vnitřního součtového trafa nebo ne?


Název: Re: HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 04.07.2016, 16:55
Pokud udělám na tomto proudovém chrániči klemu přes vstup a výstup N, ovlivní to funkci vnitřního součtového trafa nebo ne?

Pozdější rozpínání N vodiče má svůj význam a proklemovat N vodič? Není tím pak popřena základní funkce PCH? Vevnitř je vlastně diferenciální transformátor, který hlídá, kolik proudu teče ke spotřebiči fázovým vodičem a kolik se vrací N vodičem. A rozdíl je ten reziduální proud.


Název: Re: HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 04.07.2016, 17:19
Ještě bych doplnil důsledky propojení N za chráničem a PEN před.
Když už pak 3P chránič pro IT. V Rusku hojně užívaný. Nebo se řeší úplným obejitím N a propojením L na N pro testovací tlačítko.
Ale to neřeší to, že není na trhu chránič pro TN v 3P provedení.


Název: Re: HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 04.07.2016, 17:27
Už jste se někdo setkal s poškozením spotřebičů vlivem špatně spínaného N polu v chrániči?


Název: Re: HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
Přispěvatel: Milan Hudec 04.07.2016, 19:36
Pokud udělám na tomto proudovém chrániči klemu přes vstup a výstup N, ovlivní to funkci vnitřního součtového trafa nebo ne?
Hovořím o chrániči v němž bude N vodič normálně  veden přes cívku ale nebude mít kontakt.
Nemá to co dělat s funkcí chrániče.


Název: Re: HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
Přispěvatel: Jan Franěk 04.07.2016, 19:42
Za prvé moc nechápu proč se zde probírají chrániče, když diskuse by se měla týkat tématu a tedy 4pólových chráničů s nadproudovou ochranou.

Ale to neřeší to, že není na trhu chránič pro TN v 3P provedení.

A to jako k čemu?

Už jste se někdo setkal s poškozením spotřebičů vlivem špatně spínaného N polu v chrániči?

Já osobně ještě ne (taky by mě to zajímalo),  ale dovedu si takovou situaci zcela živě představit. Poškození spotřebičů upadnutím, nebo uhořením vodiče N (PEN),  řeším i několikrát do roka.


Název: Re: HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 04.07.2016, 21:02


A to jako k čemu?

Já to blbě napsal, myslel jsem 3p vypínané, ale nějak jsem rychleji datloval, než myslel::)