Název: Jaké předpisy a normy aplikovat na prostor stolárny? Přispěvatel: Kamil Zouhar 13.03.2014, 08:21 Jaké předpisy a normy použít při návrhu elektroinstala ce stolárny a podobných prostor? Název: Re: Jaké předpisy a normy aplikovat na prostor stolárny? Přispěvatel: Jiří Buben 13.03.2014, 16:04 Jestliže stolárna = truhlárna, pak mimo souboru 33 2000 ze kterého bych vypíchl, ČSN 33 2000-4-42 ed.2, ČSN 33 2000-4-482, tak určitě ČSN 73 0804, ČSN 34 1610. Pro prostory šaten a kanceláří v daném objekt pokud tam jsou ČSN 33 2130 ed.2.
Doporučuji důsledně zpracovat protokol o vnějších vlivech i s ohledem na odsávání pilin, prachu a řešení úklidu. Můžete nakouknout do přílohy B a C v ČSN 60079-10-2. Sice je to norma pro výbuchy, ale ty přílohy B a C jsou velice poučné. Název: Re: Jaké předpisy a normy aplikovat na prostor stolárny? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.03.2014, 17:14 Do protokolu se sám nepouštějte. Kromě vás by měl být v komisi technolog a ideálně požárník.
Bez tohoto dokumentu byste vůbec neměl začít projektovat. Název: Re: Jaké předpisy a normy aplikovat na prostor stolárny? Přispěvatel: Kamil Zouhar 14.03.2014, 06:45 Děkuji za reakce, protokol je samozřejmostí jednalo se mi především mimo souboru 33 2000 o normy kde by byly uvedeny specifika pro tyto prostory. Pokud by vás případně ještě něco napadlo budu rád za Vaše připomínky.
|