Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #3 kdy: 06.02.2021, 18:05 » |
|
Revizní technik mi tvrdí, že u pracovního stroje napájeného ze soustavy TN (TN-C-S nebo TN-S) je nutné jistit N vodič obvodů osvětlení dle 7.2.6 / ČSN EN 60204-1 ed.3
Citace normy je: 7.2.6 Světelné obvody Všechny neuzemněné vodiče obvodů napájejících osvětlení musí být chráněny před účinky zkratů použitím přístrojů jistících proti nadproudům oddělených od těch, které chrání jiné obvody.
Podle mě je ale N vodič v soustavách TN uzemněn a potom ho není potřeba v tomto konkrétním případě obvodu osvětlení pracovního stroje jistit proti zkratu (obvod je proveden tak, že 1fázovým jističem jistím jen fázový vodič). Jedná se o nový pracovní stroj, který se bude uvádět do provozu. Vnější vlivy jsou definovány jako normální.
Doporučuji řádně prostudovat ČSN. To co uvádíš, je špatně.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #4 kdy: 06.02.2021, 18:20 » |
|
To co uvádíš, je špatně.
Ještě bys měl uvést, proč je to špatně.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 06.02.2021, 18:51 » |
|
Vypadá to, že napadáš výrok tazatele, nikoliv revizního technika. Zkus odpovědi konkretizovat.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #8 kdy: 06.02.2021, 20:30 » |
|
Pouze jsem konstatoval, že pro osvětlení na ST, je třeba 2 pólový jistič. Ten článek ale právě říká, že to potřeba není. 7.2.6 Světelné obvody Všechny neuzemněné vodiče obvodů napájejících osvětlení musí být chráněny před účinky zkratů použitím přístrojů jistících proti nadproudům oddělených od těch, které chrání jiné obvody.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 07.02.2021, 06:35 » |
|
Kol. Miroš má pravdu. Jistič ve vodiči N je třeba pro ochranu tohoto vodiče v případě zkratu s fázovým vodičem jiného okruhu.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
|