Maroš Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 08.05.2011, 15:08 » |
|
Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže z rozvaděče za jističem 3x25A v garáži rozvodnice a jističe pro světla a zásuvky?
|
|
|
|
|
Maroš Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 08.05.2011, 16:19 » |
|
Trošku to upřesním, potřebuji do garáže cca 5x zásuvku a 3 světa, rozvod v garáži bude z rozvodnice standartě zásuvky 2,5mm cyky, světla 1,5mm cyky, jištěno v rozvodnici samostatně okruh světel a okruh zásuvek. Otázka: Je možné přivést napájení z rozvaděče za jističem 3x25A do rozvodnice v garáži kabelem cyky 4x2,5mm. Jak použít 5 žil když v rozvaděči jsou použity jen 4. Jestli ne, jaký by měl mít průměr žil? Kabel bude veden v liště cca 20m.
|
|
|
|
|
|
|
Maroš Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 08.05.2011, 16:38 » |
|
Tak jestli jsem to správně pochopil od hlavního jističe 3x25A k jističi zásuvek a světel musí být kabel průměru 10mm Cu? A co tak použít v rozvaděči za 3x25A ještě jiný jistič 3x?. Je možné více násobní jištění za sebou?
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #8 kdy: 08.05.2011, 16:48 » |
|
Jak použít 5 žil když v rozvaděči jsou použity jen 4.
Prostě to v té rozvodnici na začátku kabelu rozdělíte na 5 žil. Pak si to natáhněte třeba CYKY-J 5x4. Stejně byste to musel rozdělit na druhém konci kabelu v rozvodnici garáže. Pokud se v tom ani teď neorientujete, vyjde vás levněji elektrikář.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #10 kdy: 08.05.2011, 19:58 » |
|
Čeho? Máte nějaký důvod očekávat v garáži trvalý odběr 25A? Samozřejmě, pokud se z garáže nestane dílna. Pak je šestka levná pojistka klidného spánku. Pokud provozovatel nepočítá s 3f zásuvkou, nechápu, proč to tahat 5x. Přívod 16A jednofázově musí bohatě stačit.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 08.05.2011, 20:12 » |
|
Čeho? Máte nějaký důvod očekávat v garáži trvalý odběr 25A? Samozřejmě, pokud se z garáže nestane dílna. Pak je šestka levná pojistka klidného spánku. Pokud provozovatel nepočítá s 3f zásuvkou, nechápu, proč to tahat 5x. Přívod 16A jednofázově musí bohatě stačit.
Počítám právě 3f. zásuvky a pod. Alespon dle mých zkušeností mohu potvrdit "garážový trend" postupného zvyšování nároků na odběr.
|
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #14 kdy: 08.05.2011, 22:43 » |
|
Tak asi takto: Budete si musiet na to privolať nejakého šikovného elektrikára z okolia pokiaľ nemáte ovšem vyhlášku na zásah do VTZ elektrických ako my.
Tak proč se všichni, i Vy, předhání v radách laikovi
|
|
|
|
Maroš Novák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 09.05.2011, 09:05 » |
|
Dik za postřehy a připomínky. Původně jsem nepočítal ze 400V zásuvkou, jenom ze zásuvkami na 230V a světla žárovky+zářivky rozdělené na 3 fáze a samostatným jištěním. Ale po shlédnutí diskuse pouvažuji o použití 400V.
|
|
|
|
|
|