Autor Téma: Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?  (Přečteno 24038 krát)
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.10.2008, 06:13 »

HDO budem mat ovladany elektricky bojler(stykac v rozvadzaci),  elektrokotol(stykac v kotli) a okruh elektrickej podlahovky v kupelniach(stykac v rozvadzaci). Na vsetkych zariadeniach je prudovy chranic.
Kdesi v starsich diskusiach som cital, ze pokial to ma byt ovladane HDO, musia byt tieto zariadenia napajane z jednej fazy. Ale toto tvrdenie sa mi celkom nezda. Ako sa to da v praxi asi dosiahnut, ked chceme ,  aby boli vykony rovnomerne rozlozene na vsetkych fazach a nebola zatazovana iba jedna faza? Moze mi toto niekto vysvetlit? Ako to mam vyriesit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.10.2008, 06:56 »

To napájení z jedné fáze (stejné) je myšleno pro ovládání. Ovládací stykače napojte před chránič. Bylo to zde několikrát popsáno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 27.10.2008, 09:26 »

TO:Maros Macik
To jste si špatně přečetl...
napájení stykačů má být z jedné fáze,
jak píše kolega přede mnou...
ale rovnoměrná zátěž /silová/ platí i zde!
rozložit mezi fázemi....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2008, 09:42 »

Doporučuji instalovat do rozvaděče pomocné relé ovládané signálem HDO
a teprve jeho kontakty pak ovládat jednotlivé stykače.
Sfázovávání stykačů není ideální,
například z hlediska budoucích oprav.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.10.2008, 10:10 »

TO:Maros Macik
To jste si špatně přečetl...napá jení stykačů má být z jedné fáze ,jak píše kolega přede mnou...ale rovnoměrná zátěž /silová/ platí i zde !!!rozložit mezi fázemi....

Tejto vete celkom nerozumiem. Myslite napajanie cievky stykaca? Stykac je predsa zapojeny v obvode vypinaneho zariadenia, teda berie napajanie z tej fazy. Ja som bol doteraz v tom, ze signal HDO, ktory mam privedeny z elektromeroveh o rozvadzaca, jednoducho rozvetvim medzi jednotlive stykace.
Co v pripade, ked kotol ma stykac v sebe? Teda neda sa zapojit stykac pred prudovy chranic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #5 kdy: 27.10.2008, 10:38 »

TO: Macík> podívejte se na schéma zapojení elektroměru, HDO a blokovacích stykačů na webu vašeho distributora, pokud jste elektrikář snadno to pochopíte.
Proč zde radit elektrikáři takové základní věci jako co je "obvod ovládací, silový, spínaný, jištěný....,  rovnoměrné zatížení fází..." To zde můžem rovnou otevřít rekvalifikační kurs pro laiky. palec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.10.2008, 14:09 »

TO: Macík> podívejte se na schéma zapojení elektroměru, HDO a blokovacích stykačů na webu vašeho distributora, pokud jste elektrikář snadno to pochopíte.
Proč zde radit elektrikáři takové základní věci jako co je "obvod ovládací, silový, spínaný, jištěný....,  rovnoměrné zatížení fází..." To zde můžem rovnou otevřít rekvalifikační kurs pro laiky. palec
Schemu som tam nenasiel. Elektrotechnik som, len mi chybaju prakticke skusenosti. Uz som pochopil princip odpajania HDO, som si doteraz myslel, ze HDO spina fazu a nie N.
Ale stale mi nie je jasne, preco musi byt napajanie cievok(A1) stykacov musi byt z jednej faze. Moze mi to niekto vysvetlit, ake je riziko, keby je napajanie z roznych faz?
Bolo by vhodne dat povedzme jeden 6A istic a z neho napajat vsetky cievky stykacov?

Nerozumiem celkom vasej poslednej otazke. To akoze laikom je tuna vstup zakazany? Ved od toho su fora, aby skusenejsi radili menej skusenejsim. Nikto vas predsa nenuti odpovedat. Fora su predsa slobodne. Ja sa pohybujem na internete s prepacenim urcite dlhsie ako vy, takze viem o com hovorim.
Ja som si sem zadal slobodne otazku a cakam slobodnu odpoved. Ak chcete odborne diskutovat a moje laicke otazky(nepytam sa na zapojenie zasuvky, alebo rozdiel medzi nulakom a ochrannym vodicom) vam vadia, mate predsa sekciu pre odbornikov.  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 28.10.2008, 18:27 »

Takze to vezmeme po bodech:

- pozadavek na stejnou fazi pro ovladaci stykace vychazi z toho, ze pokud by byl kazdy stykac na jine fazi, vytvorili by mezi sebou na nesepnutem vodici HDO jakousi virtualni zem, pritahovali by naprosto nepredvidateln e a civka stykace s nejvyssim odporem by brzy shorela kvuli napetovem pretizeni (skuste si to nakreslit).

- V praxi proto kazdemu doporucuju pouzit jedno ovladaci rele s dostatecnym poctem kontaktu (treba od moelera nebo ABB) a ovladaci civku tohoto rele zapojit jednim koncem na vystup HDO (kde se sepnutim objevi potencial N) a druhym koncem na privodni fazi pred chranicem pres nejaky maly jistic (treba 2A).

- Dale pak stykace spotrebicu spinat kontakty tohoto rele, tedy treba z kotle privest na bezpotencialni kontakt rele dvouzilovym kabelem N i vstup HDO (a tim se vyhnout problemum s chranicem) a fazi na stykace pro primotopy nebo podlahovku taky spinat pres toto pomocne rele. Verte usetrite si tim dost problemu a muzete pak do obvodu vradit treba kontakty termostatu bez problemu se zavlecenim potencialu nekam jinam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #8 kdy: 28.10.2008, 19:05 »

Ak chcete odborne diskutovat a moje laicke otazky(nepytam sa na zapojenie zasuvky, alebo rozdiel medzi nulakom a ochrannym vodicom) vam vadia, mate predsa sekciu pre odbornikov.  ??
Tak to se omlouvám pane kutile, já celé roky žiju v domění, že Elektrika.cz je pro odbornou veřejnost a né pro laiky, ale zase se mýlím, škoda. Pokud se na netu pohybujete tak dlouho, tak nechápu, proč si nestáhnete schéma zapojení elktroměru a HDO od některé distribuční společnosti a když jste elektrotechnik, tak to snadno nepochopíte a proč se ptáte na takovou základní věc jako je odjištění ovládacích obvodů, tedy zde konkrétně blokovacích stykačů. Navíc když práce v neměřené části jsou vyhrazeny pouze smluvním partnerům rozvodných závodů. Prostě nevidím jediný rozumný důvod, proč byste měl vámi požadované informace získat tak snadno a po lopatě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.10.2008, 19:31 »

Takze to vezmeme po bodech:

- pozadavek na stejnou fazi pro ovladaci stykace vychazi z toho, ze pokud by byl kazdy stykac na jine fazi, vytvorili by mezi sebou na nesepnutem vodici HDO jakousi virtualni zem, pritahovali by naprosto nepredvidateln e a civka stykace s nejvyssim odporem by brzy shorela kvuli napetovem pretizeni (skuste si to nakreslit).

- V praxi proto kazdemu doporucuju pouzit jedno ovladaci rele s dostatecnym poctem kontaktu (treba od moelera nebo ABB) a ovladaci civku tohoto rele zapojit jednim koncem na vystup HDO (kde se sepnutim objevi potencial N) a druhym koncem na privodni fazi pred chranicem pres nejaky maly jistic (treba 2A).

- Dale pak stykace spotrebicu spinat kontakty tohoto rele, tedy treba z kotle privest na bezpotencialni kontakt rele dvouzilovym kabelem N i vstup HDO (a tim se vyhnout problemum s chranicem) a fazi na stykace pro primotopy nebo podlahovku taky spinat pres toto pomocne rele. Verte usetrite si tim dost problemu a muzete pak do obvodu vradit treba kontakty termostatu bez problemu se zavlecenim potencialu nekam jinam.

Dakujem za odpoved, takuto odpoved som si predstavoval.



Tak to se omlouvám pane kutile, já celé roky žiju v domění, že Elektrika.cz je pro odbornou veřejnost a né pro laiky, ale zase se mýlím, škoda. Pokud se na netu pohybujete tak dlouho, tak nechápu, proč si nestáhnete schéma zapojení elktroměru a HDO od některé distribuční společnosti a když jste elektrotechnik, tak to snadno nepochopíte a proč se ptáte na takovou základní věc jako je odjištění ovládacích obvodů, tedy zde konkrétně blokovacích stykačů. Navíc když práce v neměřené části jsou vyhrazeny pouze smluvním partnerům rozvodných závodů. Prostě nevidím jediný rozumný důvod, proč byste měl vámi požadované informace získat tak snadno a po lopatě.
Pan Karvanek,pravdepodobne neviete citat. Co je to za rubrika na tomto fore-  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici ?
Prispevky su momentalne radene len do jednej sekcie, ak by to bolo inac, samozrejme by som ho zaradil do sekcie -  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici.
Nemyslim si, ze dotazy okolo spinania HDO, spinania su celkom laickeho charakteru. Aj mnoho profesionalnyc h elektrikarov-revizakov ma s touto oblastou problemy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 28.10.2008, 20:34 »

Nemyslim si, ze dotazy okolo spinania HDO, spinania su celkom laickeho charakteru. Aj mnoho profesionalnyc h elektrikarov-revizakov ma s touto oblastou problemy.

Tohle muzu potvrdit. Uz jsem videl nekolik neskutecnych bastlu na tema HDO, chranice vypadavajici pri sepnuti stykace (a tudiz proklemovane),  shorena relatka po uprave podruzneho rozvadece kvuli prohozene fazi atd...  A zajimave je, ze vsechny tyto zverstva pochazeli od  elektromonteru "s glejtem" nebo dokonce od lidi z rozvodnych zavodu.

Ve vseobecnosti si dovolim tvrdit, ze vic jak 50% elektrikaru ma neskutecny problem se zapojenim HDO, pokud se nejedna o relaci jedno HDO - jeden vystup - jeden stykac v rozvadeci. S verzi "stykac v kotli, kotel pres chranic" ma dokonce problem i znacne procento projektantu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #11 kdy: 28.10.2008, 21:10 »

Ve vseobecnosti si dovolim tvrdit, ze vic jak 50% elektrikaru ma neskutecny problem se zapojenim HDO...
Tak to pak potěš pánbů, nebo jestli to nebude spíš tak, že dnes provádí (nebo se alespoň pokouší) provádět samostatné montáže dodavatelským způsobem každý kdo rozpozná šroubovák od štípaček? Prostě ani každý vyučený elektrikář nemusí být hned odborník na všechno. Za mého mládí takový nezkušený hoch (dobře si to pamatuju) první rok v partě akorát natíral rošty, druhý rok tahal kabely, třetí rok směl sem tam přivrtat nějakou tu krabici do betonu a teprve později se dostal k obyčejnému zapojování zásuvek a vypínačů. Rozvaděče si zásadně zapojoval parťák sám. Kdo si prošel řemeslem od piky za starého "dobrého" socialismu, nebo dokonce "ještě lepších" časů před válkou ví své. Skutečnou praxi totiž žádná dnešní škola, ani tolik módní asertivita a chytrolínství nenahradí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 28.10.2008, 21:16 »

Souhlas   Palec vzhůru

Tak na tu školu života   na zdravi

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
 Poradíte mi přístroj pro ovládání zásuvky 230V~ malým napětím?
 Existují solenoidy na 230 V AC ?
 Jak realizovat řízení analogových světelných hodin?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
 Je nutné použít oddělovací trafo pro ovládání zátěže pomocí releových výstupů?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Je vhodné spínat cívku stykače nulou nebo fází?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.