Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: J_Bartak 25.01.2009, 10:03



Název: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: J_Bartak 25.01.2009, 10:03
Měl bych dotaz. Máme stykač boileru ovládaný HDO. Elektrikář omylem zapojil obvod cívky stykače boileru místo na fázi L1 na fázi L2. Po chvíli si toho všiml (cca po 1 hod) a zapojil ho správně (tedy na jedné straně modrý vodič N od přijimače HDO a na druhé straně hnědý vodič fáze L1).

Přikládám obrázek schéma zapojení, kde je červeně označeno co bylo zapojeno špatně.

Můj dotaz zní, zda se tímto chybným zapojením mohl poškodit přijímač HDO ? Ptal jsem se na to elektrikáře, ale ten říkal, že je to vyloučené, ale nevím zda to mám brát za bernou minci.

Boiler sice topí v době kdy elektroměr ukazuje nízký tarif, ale máme pocit, že nízký tarif teď "běží" mnohem častěji než předepsaných 8 hod.

Předem díky za vaše názory.


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.01.2009, 10:26
TO : J Bartak

Moje odpověď je : ano mohlo se poškodit relé HDO. (plc)


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 25.01.2009, 10:59
Ne, nemohlo dojít k poškození HDO.  :)

Často opakovaná chyba bývá, že jedno HDO ovládá více stykačů, které jsou napájené z různých fází. V tom případě dojde časem k poškození stykačů, ne však HDO.

Pokud se vám zdá že, HDO nepracuje tak jak má, můžete to nahlásit distributorovi (nebo také nemusíte  ;) )


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: Hynek Bureš 25.01.2009, 11:00
Odpověď: Nikoliv. Při ovládání pouze jednoho relé v PR nezáleží na tom, z jaké fáze je napájeno.

To Jindra - byl jste rychlejší, je to přesně tak. Při zapojení dvou stykačů z různých fází se tyto možná ani nepoškodí, ale zůstanou stále sepnuty (dvě cívky v sérii napájené sdruženým napětím)


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: Zdeněk Vaněk 25.01.2009, 11:02
Taky si myslím, že ne. POdle zapojení se druhá strana stykače připojuje na sběrnici N, takže nedochází k připojení na sdružené napětí.


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.01.2009, 11:05
Také bych poprosil kolegu Miroše, aby rozvedl svoje tvrzení. Ať na to koukám, jak koukám, nenapadá mě důvod, proč by to mělo u jednoho stykače vadit. A navíc, proč by měl odejít přijímač HDO, kde je v tomto obvodu pouze kontakt.


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: Kamil Novák 25.01.2009, 11:07
TO : J Bartak

Moje odpověď je : ano mohlo se poškodit relé HDO. (plc)

Jak ?  :-\


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 25.01.2009, 11:21
Boiler sice topí v době kdy elektroměr ukazuje nízký tarif, ale máme pocit, že nízký tarif teď "běží" mnohem častěji než předepsaných 8 hod.
Distributor může u tarifu AKU8 (D25d, D26d) rozdělit pásmo 8h NT až na tři úseky, a v součtu to nesmí dělat méně než 8h, ale může to dělat i více. Podrobnosti o aktuálním časovém plánu získáte u svého distributora (např. u PRE je to tady:
http://www.predistribuce.cz/distribuce/sluzby-a-ceny/sluzby/hdo/vysilani-hdo-na-uzemi-prahy-a-roztok.html?list=11&cas=1232878462 )


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: IM 25.01.2009, 11:36
1. Podle Vašeho schéma nezáleží na kterou fázi se připojí jistič TUV.
2. Problém by mohl nastat u více stykačů spínaných přes N.
3. Dle kódu na vašem HDO (např. A1B8P1) si dle distributora na internetu zjistěte doby spínání a proveďte si kontrolu.


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.01.2009, 11:39
Pánové omlouvám se.  (doh)
To je tak když moc rychle píšu.
Takže znova. Připojením cívky stykače na L2, nemohlo dojít k poškození HDO.


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: J_Bartak 25.01.2009, 12:10
Děkuji za rychlé odpovědi. Podle všech to tedy nakonec vypadá, že HDO přijímač poškozen nemohl být.

Kontroloval jsem kód, který máme k sazbě D25d přidělen (A1B4DP5) a díval jsem se na časy spínaní. Výsledek je tento Po-Pá: 0:30-6:15, 14:35-16:55; So-Ne: 0:55-6:10, 12:50-15:50 (to jsou časy pro ČEZ střed.kraj). Takže teď ve 12:05 by neměl boiler topit, ale topí  ;) Na elektroměru rovněž svítí nízký tarif.

Mohl byste někdo u sebe ověřit, že ČEZ teď aktivuje NT i mimo stanovené časy (což samozřejmě může). Pokud tomu tak je, tak možná dochází k nadvýrobě elektřiny a ČEZ ji potřebuje "někde spotřebovat"...


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 25.01.2009, 12:51
Ano je to tak, ČEZ aktivuje NT podle potřeby i mimo stanovená pásma.
Má přebytek a tak reguluje spotřebu.  ;)


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: František Šohajda 25.01.2009, 14:05
TO:J_Bartak
HDO ovládáte vodič N -a k němu můžete dát ca cívku L1,L2 nebo L3!!To je jedno!
Poute pokud by byly kontakty u HDO moc blízko ud sebe tak by mohlo dojít při přepínání k natažení oblouku, ale to je jen teorie....../viz třeba po staru přepínání dvou spínačů č.6-úspora
jednoho drátu,u otočných č.6 to šlo roky a u č.6 páčkového to někdy se připeklo/....


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.01.2009, 17:01
HDO ovládáte vodič N -a k němu můžete dát ca cívku L1,L2 nebo L3!!

Důležité je to slovíčko nebo! Všechny stykače musí být ovládány stejnou fází. Pokud by byly ovládány různými fázemi, při odepnutí vodiče N byste na cívkách dostal napětí až 200V a to by způsobilo sepnutí těchto stykačů a neoprávněný odběr. Zkuste si to nakreslit.


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: František Šohajda 25.01.2009, 17:42
TO:Jirka Š. Svejkovský
TO by byla porucha a ne provozní "normální" stav......Jsem si toho vědom!!
Tady se nemluví o poruše vodiče N .....Pokud je vše jak má být tak by se nemělo nic stát....


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.01.2009, 17:55
Vypínání vodiče N je u HDO normální provozní stav. Ne porucha.


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: František Šohajda 25.01.2009, 18:12
Asi jsem se špatně vyjádřil.....p řerušení N na můstku.....
Pokud má relé kontakty dost daleko od sebe tak by se nic němělo stát...jak píše tazatel....


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: IM 25.01.2009, 18:14
Je to tak, jak uvádí Jirka Š. Svejkovský. Mám to vyzkoušeno. Pokud mám 2 stykače spínané přes N musím je mít na stejné fázi. Jinak při  rozepnutí N mám na 2 cívkách v sérii 400 V.
Může se to lehce stát např. při dvou rozvodnicích v domě. Problém by nenastal, pokud by u každého stykače byl na straně N samostatný kontakt.


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: František Šohajda 25.01.2009, 18:17
Ano, pokud jsou dva stykače tak ano....
Měl jsem na mysli RD s jedním stykačem....ne uvažoval jsem o paneláku.....


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: Štefan Beláň 25.01.2009, 20:55
Vypínání vodiče N je u HDO normální provozní stav. Ne porucha.

To je sice pravda, že ČEZ pokládá vypínaní vodiče N za normální provozní stav, je ale nutné připomenout, že toto řešení je v naprostém rozporu s platnými předpisy ČSN. (norm) >:(

K ovládání se zásadně používá fázový pracovní neuzemněný vodič. (!)


Název: Re: Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
Přispěvatel: Václav 3 26.01.2009, 00:09
K  poškození HDO může dojít v případě, že se jedná o starší typ (např. FMX 15, FMX 100) ,  kde je použito jen jedno relé s přepínacím kontaktem, protože při přepnutí může vlivem rozdílných fází na cívce sazby v elměru a na cívce stykače dojít k vytažení oblouku a svaření kontaktů. U nových typů HDO je přepínání řešeno dvěma samostatnými relé a k tomuto jevu nemůže dojít.