Název: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: pepik b 18.11.2008, 20:14 Jedna se o dvoupodlažní dům kde se předěláva jedno patro a bourají se příčky
proto se hýbe z polohou zásuvek. Vše je v TN-C. Mohu na stavající starou zasuvku smyčkově pokračovat novým kabelem CYKY 3*2,5 v TN-S a pak třeba po 4 zásuvkach skončit opět na stávající? Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Lubomír Jindra 18.11.2008, 20:21 Pokud chcete vložit do stávajícího zásuvkového obvodu TN-C nové vedení, musíte ho zapojit jako TN-C (modrý vodič nepřipojit) :)
Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: pepik b 18.11.2008, 20:57 co by se stalo v opačném případě
Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Štefan Beláň 18.11.2008, 21:08 co by se stalo v opačném případě Nic, ?? akorát byste zmátl revizního technika, který by sundal kryt poslední zásuvky. Taky bývá problém, jak připojit 3 vodiče na jeden pól. Není to otázka bezpečnosti, ale přehlednosti sítě TN-C a TN-S. Ten třetí vodič N se použije v momentě napojení obvodu přímo z rozváděče. :) Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Lubomír Jindra 18.11.2008, 21:58 Nic, ?? Mám dojem, že pepik b chce na stávající zás. okr. TN-C napojit nové vedení TN-S a pak opět přejít na TN-C... takže to TN-S by byla jen taková mezivložka (jupi)Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.11.2008, 22:22 Mám dojem, že pepik b chce na stávající zás. okr. TN-C napojit nové vedení TN-S a pak opět přejít na TN-C... takže to TN-S by byla jen taková mezivložka (jupi) Taky jsem to tak chápal, jako pokus o inovovanou soustavu TN-C-S-C >:D Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: pepik b 19.11.2008, 07:08 Ano,přesne tak sem to myslel jak říka p.Jindra.Jen by mě zajímalo o jak velky problem by šlo v tomto zapojení.Moc (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.11.2008, 08:09 Problém byste neměl ani tak se zapojením, jako s revizním technikem. A to velký. >:( (norm)
Radši to nechte v TN-C s tím, že modrou žílu necháte jako rezervu pro další celkovou rekonstrukci. Podobných dotazů najdete v této diskusi celkem dost. Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Jan Franěk 19.11.2008, 16:08 Problém je kromě nepřehlednosti i daný. Pokud to máte jako "mezikus" tak nezapojit modrý je dáno i normou. Tam se říká, že rozdělený vodič PEN na PE a N Se nesmí už nikde dál znovu spojit do PEN. To by jste asi nedokázal bez porušení norem.
Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 19.11.2008, 17:29 (beer) ... si ale dovedu představit, jak se vůůůůbec nechcééééé do zapojování způsobem, který bude vyžadovat nové zásuvky za čas po kompletní rekonstrukci opět vytahat a přepojit. :'(
Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.11.2008, 20:35 Mezi kompletní rekonstrukcí a 4 novými zásuvkami je snad určitý rozdíl o:-)
Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Václav 3 20.11.2008, 05:37 Další možností je ve vhodném místě udělat rozbočovací krabici a od ní udělat nové vedení již v TN-S, tím zůstane původní vedení v TN-C a nové vedení se v budoucnu nebude muset předělávat.
Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 20.11.2008, 07:55 Problém byste neměl ani tak se zapojením, jako s revizním technikem. A to velký. Jak s kterým ... :) Je také otázkou, jestli to vůbec nějaký revizní někdy uvidí ... Už jsme o tomto diskutovali vícekrát, můj osobní pohled na věc je spíše opačný. Kromě tzv. "přehlednosti" to žádné zvláštní výhody nepřináší, spíše naopak. Diskuze o místu rozdělení PEN nemají zvláštní význam, místem rozdělení PEN je v "dvoudrátových" sítích TN-C v podstatě každá zásuvka 230V. Také to přináší určité praktické problémy - u některých typů zásuvek nejde vodič PE (PEN) zapojit průběžně a ve finále je tedy (u smyčkovaných zásuvek)na tomto vodiči dvakrát více spojů, než na fázovém vodiči. Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.11.2008, 08:29 Ale já nemám problém s tím, když na okruh TN-C připojím pokračování v TN-S (rozdělení v poslední zásuvce nebo krabici TN-C). Normální stav u nových přístaveb.
Problém bych měl s tím, že za poslední zásuvkou TN-S se vrátí opět k TN-C. Pak tam budu mít třívodičovou soustavu L/N/PEN. To asi opravdu, ale opravdu není správně. Je ovšem pravda, že dost revizáků ty zásuvky ani otvírat nebude. Změří Z a Riz a bude spokojený ?? Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Jan Alin 20.11.2008, 14:04 Problém bych měl s tím, že za poslední zásuvkou TN-S se vrátí opět k TN-C. Pak tam budu mít třívodičovou soustavu L/N/PEN. To asi opravdu, ale opravdu není správně. Je ovšem pravda, že dost revizáků ty zásuvky ani otvírat nebude. Změří Z a Riz a bude spokojený. No ve skutečnosti ten správný problém nastane až ve chvíli kdy dojde k rekonstrukci přívodu TN-C na TN-S a k předřazení proudového chrániče, to se to pak hledá proč ten chránič lítá ;). Revizák na zjištění tohohle stavu nemusí ani nic moc rozdělávat, prostě změří izolační odpor mezi N a PE vývodu na ten zásuvkový obvod a je jasno. Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Jan Vykoupil 20.11.2008, 16:13 A co třeba připojit ZŽ i modrý, které budou paralelně fungovat jako PEN (samozřejmě oba na obou koncích patřičně označené, aby bylo jasno že jde o vodič PEN). Dva vodiče jsou vždycky víc a větší jistota jak jeden. Byla by škoda jeden vodič nezapojovat. Předepsaný průřez PEN bych neřešil, když starý rozvod ho stejně nesplňuje a je proti tomuto řešení poloviční.
Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Václav 3 21.11.2008, 05:26 to Jan Vykoupil:
Čtěte normy a předcházející příspěvky, pak pochopíte proč to takhle nelze udělat (norm) Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.11.2008, 06:56 Nejde o označení ani průřez. Jde o funkčnost. Věřte nám, je to špatně.
Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Jan Vykoupil 21.11.2008, 10:35 To: Vaclav 3 a Svejkovský
Co je kromě průřezu (který teď vzhledem ke stavu stávající instalace neřešíme) funkčně špatně na tom, když v TN-C použiju 2 paralelní vodiče PEN? Selským rozumem, dva patřičně označené paralelní vodiče jsou spolehlivější a tudíš lepší než jeden, néééé? 8) Název: Re: Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S? Přispěvatel: Štefan Beláň 21.11.2008, 14:06 Co je kromě průřezu (který teď vzhledem ke stavu stávající instalace neřešíme) funkčně špatně na tom, když v TN-C použiju 2 paralelní vodiče PEN? Selským rozumem, dva patřičně označené paralelní vodiče jsou spolehlivější a tudíš lepší než jeden, néééé? 8) TO: Vykoupil Jistěže máte pravdu. V tomto řešení je pouze technický problém, jak všechny vodiče připojit, ?? protože v zásuvkách máte málo připojovacích míst. Toto řešení osobně velice rád praktikuji u přívodu, kde se na konci dočasně musí připojit vodiče PEN a místo kabelu CYKY 5x10 mm2 (s jedením rezervním vodičem), je dostačující kabel CYKY 5x6,0 mm2. Do doby celkové rekonstrukce, lze provozovat přívod v síti TN-C tak, že se spojí a řádně označí vodiče PE a N na obou koncích. :) |