Nejdříve je důležité vědět, v jaké jste vůči nim pozici. Tedy zda máte "páky" na to, aby provedli změny bez kterých to pravděpodobně nevyřešíte.
Osobně bych na vašem místě pozval RT, který změří vlastnosti instalace a pokud to půjde, jako že by v drtivé většině případu mělo jít, nechte vyměnit jistič B10A, za C, nebo D10A (případně C16).
Možná někdo poradí zapojit smotaný prodlužovák do obvodu, ale podle mne to nemusí být nutně vždy 100% spolehlivé, i když to jistě přinese nějaký posun k lepšímu. Vlastně s e to i dobře kdykoliv odzkouší.
Dalším velkým problémem je přechod z TN-S, do TN-C ,který prakticky není možný a je zakázaný. Osobně bych si je během revize asi trochu vychutnal, především realizátora tohoto nebezpečného dílka, na které nemůže být v tomto provedení projekt od skutečného projektatnta.
Tak jsem k serverům dal nástěnný rozvaděč a vybavil ho Proudovým chráničem 1f NOARK 30mA a dvěma jištěnými okruhy
Tedy jste výrobce rozvaděčů? Jestli ne, tak to je také špatně. Navíc NOARK bych použil tak leda v dílně na stole k pokusům. Do rozvaděče rozhodně nee. Etalonem spolehlivosti a kvality jsou jiní výrobci.