Název: Společné uzemnění hromosvodní soustavy Přispěvatel: Karas Jiří 20.03.2007, 09:21 (aby byl).
V ČSN 341390 již neexistuje zemní odpor svodu do 2 Ohmů(nyní pouze 15 Ohmů).Ale původní projekt je společné uzemnění-do 2 ohmů.Jak tedy provádět rekonstrukce? Děkuji předem za podnětné názory. Název: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy Přispěvatel: Hynek Bureš 20.03.2007, 09:38 No nevím jestli někdo bude plýtvat drahocenným časem a pečlivě odpovídat na takto odfláknutý dotaz. Čili : doplnit svody, zakopat pasovinu, zatloukat tyče, dokud to nebude 2 ohmy (whist).
Název: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 20.03.2007, 09:50 :D kopat, navážet kvalitní zeminu, možná vylepšovat bentonitem, tahat desítky metrů pásoviny a tlouc zemnící tyče! Pak měřit, měřit a psát zprávu! ... a jinak : čtěte pozorně nové normy! Elektrika je mrcha... >:(
Název: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 20.03.2007, 09:51 Pro jednotlivý zemnič hromosvodu postačí zemní odpor do 15 Ohmů. Požadavek 2 Ohmy platí u nulované sítě jako na celkový odpor uzemňovací soustavy, to znamená s připojeným vodičem Pen. Tam by neměl být problém dosáhnout 2 Ohmy.
Název: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy Přispěvatel: Karas Jiří 20.03.2007, 09:52 Pane Bureš,jde mě hlavně o to,zda provést novou společnou zemnící soustavu(a to je poměrně nákladná věc) a nebo stačí posílit nevyhovující svody zemnícími tyčemi do 15 Oh mů a odchýlit se od původního projektu.
Název: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy Přispěvatel: Hynek Bureš 20.03.2007, 09:58 Ano, současná normalizace jednoznačně preferuje společnou uzemňovací soustavu v kombinaci se svodiči bleskových proudů. V případě rekonstrukce je nutno zvážit všechny možnosti na základě důkladné analýzy všech podkladů, což by měl zvládnout projektant.
Název: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy Přispěvatel: Karas Jiří 20.03.2007, 10:18 Pane Kořínek,vím,že pro hromo soustavy existují nové ČSN (tuším 10 Ohmů),ale mě jde o to zda dělat novou spol.zemnící soustavu,nebo stačí svody posílit stroj.zemniči.
Název: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy Přispěvatel: Jan Hájek 20.03.2007, 11:09 Raději bych volil navrhovanou variantu s , , obkopáním , , objektu, položením pásku, na který bych připojil stávající svody, těch bych i pár přidělal a pokud takto vytvořený zemnič nebude stačit, tak ještě do výkopu zatlouct pár tyčí a ty na pásek připojit, pokud z nějakého důvodu nepůjde , , oběhnout,, celý objekt, tak alespoň jeho část, stím , že další propojení se bude realizovat v budoucnu, až se třeba bude měnit povrch chodníku či dvora.
Název: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy Přispěvatel: Karas Jiří 20.03.2007, 12:04 Pane Hájek,přesně tak jsme to začali provádět-propojit co nejvíce svodů pokuď to terén dovolí a zachovat co nejvíce společnou uzemňovací soustavu. Ale je dost RT,kteří říkají,že stačí 15 Ohmů na svod a já se dostávám do problému,že nešetřím peníze.Vše je způsobeno tím,že byly vypuštěny zmiňované 2 Ohmy.Samozdřej mě,že soustavu spojujeme s PEN vodičem v HDS. Všem děkuji za odpovědi (i následující).
Název: Re: Společné uzemnění hromosvodní soustavy Přispěvatel: Jan Hájek 20.03.2007, 12:13 Mám kamaráda, který tvrdí, že zem je přece všude, tak co se sní tahat.
Taky zásadně nepoužívá kryty,,kdo tomu nerozumi, nema tam šahat !, , Ale každopádně svody dole spojit, tak blesk , ,uvidí,, všude dole stejnou , ,zem,, a rozděl¨í se rovnoměrně. V případě separátních zemničů na každém svodu by tomu tak nebylo. |