Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #1 kdy: 13.07.2011, 20:26 » |
|
Do podomietkovej krabice 15 x 15 cm sú vyvedené káble dvoch okruhov, jeden svetelný, jeden zásuvkový. Mám tak dve samostatné sady káblov a každá z nich sa bude prepájať WAGO svorkami podľa schémy.
Pamätám si pravidlo z normy, že v jednej krabici sa môžu ukončiť káble len jedného okruhu, lenže neviem, či sa to týka len krabíc na vypínače alebo aj mojej podomietkovej.
V prípade, že áno, môžem vložiť dovnútra menšiu krabičku pre jeden okruh a zvyšný priestor využijem pre druhý. Bude to potom v poriadku?
Záleží, zda používáte vedení v trubkách, či vedení kabelová pod omítkou?
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #3 kdy: 13.07.2011, 20:40 » |
|
...Pamätám si pravidlo z normy, že v jednej krabici sa môžu ukončiť káble len jedného okruhu....?
TO: Marih H. Pamatujete si to dobře a proto se tohoto pravidla držte jako každý profík. Pokud je vedení z kabelů, tak nemá v jedné krabici kabel jiného obvodu co dělat. Protahovat různé obvody stejnou krabicí a spojovat pouze jeden z obvodů bylo povoleno pouze u průběžného vedení jedno-žilových vodičů v trubkách, což se dnes již moc neprovádí.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #6 kdy: 13.07.2011, 22:06 » |
|
Normou řešení dvou kabelů různých obvodů v jedné krabici přímo zakázáno není, v případě využití vícežilového kabelu k tomuto účelu s takovým využitím ...
TO: HUdec Co si mám pod tímto představit? Vícežilové kabely se používají pro specifické instalace, především pro MaR, ale ne pro běžné instalace.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Milan_Sk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 13.07.2011, 22:17 » |
|
Podomietková krabica 15 x 15 zrejme nebude stavaná na jeden okruh. Treba riadne označiť všetky káble a nemôže byť s tým problém. Žiadne ďaľšie krabice by som už do tej nepchal.
|
Mojím hobby sa stalo Arduino
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #8 kdy: 14.07.2011, 07:00 » |
|
TO: HUdec Co si mám pod tímto představit? Vícežilové kabely se používají pro specifické instalace, především pro MaR, ale ne pro běžné instalace. Např. okruh sdružený.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 14.07.2011, 07:13 » |
|
Káblov je tam spolu asi 15 ...
Tak v takové instalaci kdyby se někdy objevila závada, to by byl zážitek ji hledat... Já jsem zastáncem "jednoho vedení" pro celý okruh, od rozvaděče, přes krabice pod vypínači nebo přes zásuvky, až na konec
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 14.07.2011, 09:17 » |
|
Tak v takové instalaci kdyby se někdy objevila závada, to by byl zážitek ji hledat... Já jsem zastáncem "jednoho vedení" pro celý okruh, od rozvaděče, přes krabice pod vypínači nebo přes zásuvky, až na konec
Ja som zástanca dobrej dokumentácie, takže sa nebojím. Môžem vás ubezpečiť, že zvyšok inštalácie je vo Vami popísanom štýle, ale som presvedčený, že v tomto prípade bola výnimka oprávnená. V krabici sa riešia menej obvyklé zapojenia: - pripojenie spínacieho relé v pohone garážovej brány pre osvetlenie garáže - pripojenie relé spínaného svetelnou závorou pre zapnutie vonkajších reflektorov - kábel do exteriérovej lampy so senzorom pohybu, ktorá spína aj ďalšie lampy - centrálny vypínač 16A všetkých exteriérových zásuviek pričom mnohé prvky sú od seba vzdialené aj vyše 10 metrov po kábli.
|
|
|
|
|
|
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 14.07.2011, 23:56 » |
|
když si to stejně uděláte po svém, v rozporu s normami, řemeslností i zdravým rozumem. Pýtam sa profesionálov preto, aby to bolo v súlade s normami. Mám dva okruhy a na základe racionálnych odpovedí som sa utvrdil v tom, že musím veľkú krabicu rozdeliť na dve menšie krabice. Čo vás na tom tak irituje? Pokial sa nejedna o zdruzeny obvod(pre ktory platia celkom prisne a jednoznacne pravidla), pripadne o obvod ako domovy telefon a podobne(kde sa to bezne robi), dobre vam radim, nechajte si poradit.
Nech sa páči, raďte. alebo to spravit ako chcete( v rozpore s normami/zdravym rozumom) - len sa sem potom nechodte vyplakavat, ze vam nieco nefunguje a ako mate hladat zavadu Treba len zapojiť hrsť Wagosvoriek pričom škatuľkový problém je vyriešený. Čo konkrétneho vám ešte vadí?
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 15.07.2011, 00:16 » |
|
Treba len zapojiť hrsť Wagosvoriek pričom škatuľkový problém je vyriešený. Čo konkrétneho vám ešte vadí?
Nechtěl jsem se k tomu původně vyjadřovat ale pokud máte "škatuľkový problém" tak "hrsť Wagosvoriek" se může projevit jako další problém. Nereagujte na mě ale zkuste popřemýšlet o tom co jsem napsal a nechte to co jste vytvořil alespoň prohlédnout nějakého odborníka. Zásuvkový a světelný obvod na Wagosvorkách v jedné krabici je v době proudových chráničů cesta k zhasnutým koncům po první opravě někým kdo nebude tušit co jste provedl.
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #15 kdy: 15.07.2011, 06:51 » |
|
Zásuvkový a světelný obvod na Wagosvorkách v jedné krabici je v době proudových chráničů cesta k zhasnutým koncům po první opravě někým kdo nebude tušit co jste provedl.
Viem si predstaviť tú úvahu: "Načo toľko svoriek? Tie modré môžu ísť spolu!" A je malér na svete. A najhoršie na tom bude, že príčinu spadnutého chrániča bude následne dotyčný hľadať všade inde, len nie v tej krabici; tam to predsa práve teraz zapájal a tam je všetko v poriadku, dvakrát to skontroloval!
|
|
|
|
|
|