Název: Jakou ochranu použít u závlahového systému?
Přispěvatel: dekarius 26.10.2010, 11:01
,  na zahradě si chci udělat závlahový systém. Ovládání elektroventilů (24 V AC) je řešeno pomocí jednotky s napájením 24 V AC (trafo),  od jednotky umístěné v technické místnosti v domě budou položeny ovládací kabely (CYKY 1,5 mm) v zemi. Je nutná revize takových rozvodů? Jaké ochranné prvky (jistič, proudová ochrana ?) je třeba na takové rozvody použít?


Název: Re: Jakou ochranu použít u závlahového systému?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.10.2010, 11:59
Čím začít? Zkusím pár postřehů, ostatní mě snad doplní:
1) napětí 24V AC je vhodné do nebezpečných prostorů, u zvlášť nebezpečných prostorů by se mělo použít 12V AC nebo 25V DC. Tam pak záleží jaké zařízení tam bude, jaké má krytí IP, jestli budou nějaké živé části přístupné dotyku,...
2) předpokládám, že použijete transformátor, který je výrobcem proveden tak, že je zdrojem malého bezpečného napětí SELV
3) volbu kabelů beru jak správnou, pouze s připomínkou že nejen u kabelů CYKY je vhodné vyhnout se využití vodiče barvy zelená/žluté k čemukoliv jinému než je ochranná funkce (vodič PE, příp. PEN)
4) pokud jde o revizi, to by bylo v souvislosti s "novou legislativou" na velikou diskusi. U napětí 24V nejde ani tak o nebezpečí úrazu, ale často se menších napětí setkáváme s tím, že montér podcení zatěžovací proud vodičů a může hrozit jejich vyšší zahřívání než je hranice povolená výrobce, v extrémním případě může dojít k poškození kabelu, zapálení,... Já ve spoustě revizí mám zahrnutu i kontrolu rozvodů malého napětí. Ale tím nechci trvdit, že ji musíte mít.