Název: Jak zapojit elektrické topení na WC? Přispěvatel: cchp 22.01.2007, 11:44 Rád bych nainstaloval na WC, které je ve studené části bytu, elektrické topení, konkrétně uvažuji o Stiebel-Eltron CFK5. V dosahu nejsou žádné zásuvky ani krabice, pouze vypínač a světlo. Jakým způsobem by se dalo topení připojit?
Název: Re: Jak zapojit elektrické topení na WC? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.01.2007, 13:02 Na zodpovědnou radu je málo informací:
- jak stará je instalace, jakými vodiči - je to hodně stará instalace, kde je "vše" jištěno společně, nebo je světelný okruh samostatně - jak je okruh jištěný, jak je zatížený, je tam rezerva pro výkon topidla? Takže obecně - v zásadě bych nebyl proti připojení topidla na světelný okruh, pokud na to bude dimenzované vedení, v žádném případě bych nesouhlasil s nějakým provizoriem, je třeba najít nějakou nejbližší krabici v přívodu ke světlu, odtud vedení buď do zdi nebo do lišty. Jak plánujete zapínání? Trvalé? Přes vnější termostat? V kombinaci s časovým spínačem? Pokud se využívá elektřina k vytápění, ohřevu TUV,... zpravidla se využívá nějaká zvýhodněná sazba na část dne, jinak "teplo" z elektické energie za normální sazbu je drahá záležitost. Název: Re: Jak zapojit elektrické topení na WC? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.01.2007, 14:15 Asi půjde o toto http://www.vltava2000.cz/karen/GoodsDetail.asp?strGoodsID=CFK5
Příkon 0,5 kW by se zřejmě dal připojit na světelný okruh, i když to rozhodně není podle učebnice :) Nejjistější by bylo připravit samostatné vedení z podružné rozvodnice, se samostatným jištěním. Rozhodně se obraťte na nějakého oborníka, který situaci na místě posoudí. |