Pane Svejkovský, asi v daném tématu si nerozumíme, nevadí, pokusím se vysvětlit.
Tazatel měl na mysli, jak zjistit a v podstatě využít přebytky z výroby FVE, které přímo ve svém odběru nespotřebuje.
Dokud jsem nepoznal princip fce SSR relé a regulátoru GrenBonO, tak jsem tuto problematiku pracně řešil pomocí proudových relé a při dosažení určité limity přebytků z FVE docházelo k postupnému spínání topných spirál pro bojler, nebo akumulační nádrže topení. Jednoduché vysvětlení plynulé regulace je to, že SSR spíná pouze výseče z periody v závislosti na vyhodnoceném výstupním proudu z FVE a tato rozsekaná perioda je pouštěna do odporové zátěže. Podmínka je mít jako zátěž pouze odporový prvek! V reálu to vypadá tak, že topná spirála pracuje např. v rozsahu 200-2000 W. Regulátor GreenBonO je nastaven vždy tak, aby uživatel minimálně do sítě dodával, a nedostal se do odběrového stavu, což by 4Q elměr vyhodnotil pro váš neprospěch. Zde je velká výhoda v tom, že pro svoji spotřebu využíváte co nejvíce vyrobené el. energie a snižujete si odběr ze sítě (nahřívání topných nádrží, nebo bojleru). Proto je zde argument, že na 4Q elměru nepotřebujete žádnou změnu a necháváte ho pouze pro potřeby fakturační, zde se do ničeho nezasahuje, ani nesmí, jelikož se jedná o zaplombovanou část.
V tomto zapojení a vyhodnocování vidím smysluplné využití energie z FVE pro domácnosti.
Jedná se pouze o využití přebytků tzv. "zeleného bonusu" a ne o vlastní výrobu (ta je měřena a vyúčtována na samostatném elměru).
Rád bych doložil i foto, nebo zapojení, ale nejdou mi tyto přílohy do diskuzí vložit, proto dávám odkaz na fy Yorix s.r.o. (
yroix@yorix.cz).