Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: eduard dlabola 26.01.2006, 07:52



Název: Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
Přispěvatel: eduard dlabola 26.01.2006, 07:52

Jaké osvětlení použít na pracovišti (ve výbušném prostředí),  kde se pracuje s líhem a také jaký způsob vytápění použít v těchto prostorách? Nejchůdnější by pro mně bylo použití vytápění pomocí infrazářiců. Prosím o praktické info, nebo alespoň nevigaci, jak získat dané informace o požadavcích na osvětlení a vytápění v těchto podmínkách.



Název: Re: Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 26.01.2006, 13:00

Tady můžete začít:

23/2003Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

http://www.ftzu.cz/poraden.html
http://www.generi.cz/indexcz.htm

...



Název: Re: Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 26.01.2006, 13:08

Ještě poznámka, začal bych protokolem o určení vnějších vlivů - pokud je vypracován. Možná budete navíc řešit i ventilaci v Ex.



Název: Re: Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
Přispěvatel: Štefan Beláň 26.01.2006, 21:01

Pokud v daném prostoru pracují lidé, jděte cestou odstranění výbušného prostření účinným větráním. Bude to jistě jednoduší řešení, než se trápit s výbušným prostorem a souvisejícími bezpečnostními předpisy.



Název: Re: Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 27.01.2006, 11:35

Ještě doplním pana Beláně. I když zavedete účinné větrání pro odvedení výbušné atmosféry, nezbavíte se tím povinnosti vypracovat protokol o určení vnějších vlivů, který výbušnou atmosféru musí zohlednit, resp. musí zohlednit podmínky nuceného větrání, jeho velikost a také spolehlivost, aby při jejich splnění mohl protokol konstatovat absenci nebezpečných zón. To je případ např. větších plynových kotelen. Touto problematikou se zabývá ČSN EN 60079-10 - Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru. Část 10 - Určování nebezpečných prostorů.



Název: Re: Jaký infrazářič a osvetlení nejlépe použít ve výbušném prostředí?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 27.01.2006, 11:48

Ještě dodatek: Pokud je stupeň úniku výbušné látky trvalý, což je asi váš případ, pak se asi výbušným zónám nevyhnete. Abyste se jim vyhnul, musel byste zajistit vysoký stupeň větrání s výbornou spolehlivostí. Termíny vysoký stupeň větrání a výborná spolehlivost je přesně definován ve mnou výše uvedené ČSN.