« Odpověď #3 kdy: 05.02.2016, 09:21 » |
|
Kompenzační kondenzátor by měl být zapojen mezi L a N, tím, že je dvoudrátový rozvod TN-C, projeví se to jako svod mezi L a PEN, protože rozdělené na N a PE je to až na svorkách svítidla.
Máte ideální možnost udělat preventivní zákrok dříve, než to způsobí větší závadu. Pokud to dělá nějaká skupina světel, je třeba postupně odpojovat a najít konkrétní svítidlo. Tam se pak dá postupně vše rozpojovat a a zkoušet.
Předpokládám, že jste měřil všechno při zapnutém vypínači, jinak byste měřil jen ten rozvodů...
A odpojovat tlumivku? Pokud by to po jejím odpojení bylo OK, asi by právě ta tlumivka mohla být tím problémem
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 05.02.2016, 09:56 » |
|
Zásady pro měření:
1) nakreslím obvodové schéma měřeného obvodu 2) prostudují manuál měřícího přístroje 3) provedu testy měření na stole
Je to jen zákon pána Ohma......
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|
|