Název: Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A? Přispěvatel: Jakub Janda 16.06.2009, 17:26 Výrobce uvádí, že zásuvka pro připojení spotřebiče musí být ze strany sítě jištěna jističem se zpožděnou charakteristik ou 16A a musí být vybavena proudovým chráničem FI 30 mA.
Jedná se o vysokotlaký horkovodní čistící přístroj o příkonu 400V/4,8 kW. Musím dodržet předepsanou hodnotu jištění 16A, nebo mohu nechat stávající jistič 20A ? Jde o mi např. o případnou reklamaci. WAP je vybavena motorovým jističem. #116# Název: Re: Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A? Přispěvatel: Milan Karvánek 16.06.2009, 22:26 Předpokládám, že ten stroj má vidlici 400V/16A. Pokud máte v objektu zásuvku 400V/16A jištěnou jističem 20A, tak je to špatně a je to zralé na výměnu nehledě na to, co se píše v návodu ke stroji. Je divné, že na to ještě neupozornila revizní zpráva.
Název: Re: Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A? Přispěvatel: Radek Kroutil 16.06.2009, 23:06 Prostě zásuvka 16A/400V je dimenzována na tento proud. Takže 20A jističem je předimenzována . Je to jako kdyby jste jel v Trabantu tažený BMW 200km/hod. Co myslíte že by udělal?
Název: Re: Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.06.2009, 07:19 Takže 20A jističem je předimenzována . Řekl bych, že právě naopak 8)Vyměňte jistič a máte klid. Název: Re: Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A? Přispěvatel: Jakub Janda 17.06.2009, 13:48 stroj má 5 pól. vidlici 400V/16A / kabel pouze 3f+PE /.
Já mám na stěně 4 pól. zásuvku 400V/32A jištěnou jističem B 20A. Tak jsem uvažoval, že pouze na stroji vyměním vidlici za 4 pól. 400V/32A. Přívodní vedení k zásuvce je CYKY 4 x 2,5 - tak že ten jistič B20A by měl vyhovět. Jinak bych musel vyměnit jak jistič, tak zásuvku na zdi. Název: Re: Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A? Přispěvatel: Radek Červený 17.06.2009, 16:05 Je celkem jedno, jakou má stroj vidlici, zda 4 nebo 5 pólů. Důležité je vnitřní zapojení stroje a počet žil v kabelu za vidlicí zdroje.
Konkrétně ve Vašem případě vám vše podstatné řekli kolegové výše. Ale opakování je matka moudrosti. Takže: 1. zásuvku na 16 A můžete jistit jističem do 16 A libovolné charakteristik y. 2. při pětipólové vidlici stroje budete potřebovat i pět žil v přívodním kabelu pro síť TN-S, protože.... 3. vysokotlaký čistič musíte bez pardónů zapojit za proudový chránič s vypínacím proudem 30 mA. Takže to zrekapitulujem e. 1. musíte vyměnit jistič 2. musíte doplnit chránič 3. musíte vyměnit kabel mezi zásuvkou a jističem 4. musíte vyměnit zásuvku. (norm) ;) Název: Re: Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A? Přispěvatel: Jakub Janda 17.06.2009, 22:10 Musím se omluvit za špatně položenou otázku t.j.
Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A? otázka měla znít: Mohu u WAP vyměnit vidlici 5 pól. 400V/16A za 4 pól 400V/32A a připojit ji na stávající zásuvku 4 pól. 400V/32A jištěnou B 20A a chráněnou FI 30mA. Výrobce uvádí, že zásuvka musí být jištěna jističem 16A. - to asi uvedl protože původní vidlice na stroji byla 400V/16A ? Název: Re: Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A? Přispěvatel: Jan Franěk 17.06.2009, 22:26 Pokud výrobce uvádí jako předjištění 16A a navíc, že musí, tak bych to nepodceňoval. Zřejmě k tomu měl nějaký důvod. Dalším argumentem je i dodržení záručních podmínek. Pokud to nedodržíte a se strojem se něco stane, tak jste na opravu sám, kvůli porušení návodu výrobce.
Návod výrobce je v tomto případě něco jako závázná norma, nebo předpis. Proto důrazně doporučuji číst návody a dodržovat je. Název: Re: Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A? Přispěvatel: Jakub Janda 19.06.2009, 14:16 vyměnil jsem jistič za B 16A a vidlici na stroji - 4 pól 400V/32A.
ta stávající zásuvka občas slouží i pro připojení jiných strojů a potřebuji větší typ tedy 32A. JJ |