Název: Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M? Přispěvatel: Miloš Ralbovský 14.02.2009, 13:57 Na konci zahrady /asi 150m/ mám záhradný domček s vlastným elektrorozvodo m. Prívod je vedený niekde v zemi, netuším kadiaľ, ale nie je vyvedený na mojom pozemku, ale u suseda v rozvodnej skrini. /Je to problém dávnejšieho rozdelenia parciel v dedine./ Máme spory kvôli skutočnej spotrebe. Chcel by som dať do tej vetvy stykač C16M ovládaný z vlastnej siete.
Název: Re: Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M? Přispěvatel: František Šohajda 14.02.2009, 18:05 Stykač by měl být dimenzován na zapnutí po 24 hodin 365 dní.......Prot ože výrobce neví zda bude zapnutý 1hodinu za rok nebo 365 dní v roce nonstop!!
Takových zapojení v rozvaděči co jedou stykače 365 dní je mnoho! Název: Re: Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M? Přispěvatel: Václav 3 15.02.2009, 07:53 Nevím, jak vám pomůže stykač, nebylo by lepší použít podružný elektroměr a měřit spotřebu?
Název: Re: Ako dlho môže byť trvale v zopnutom stave stykač C16M? Přispěvatel: Miloš Ralbovský 15.02.2009, 09:22 Máte pravdu, niekedy sa také jednoduché veci zdajú hrozne zložité. Toto riešenie ma vôbec nenapadlo. Ďakujem.
|